屋顶人防报警间电气怎么布设备?电源怎么配置,有必要从地下室人防区引吗?
屋顶人防报警间电气怎么布设备?电源怎么配置,有必要从地下室人防区引吗?,屋顶报警间建筑防护等级比地下室低,配电能否从平时配电箱引呢,规范有无相关说明。 有必要从地下室人防区引吗?有必要。
《人民防空地下室设计规范》7.2.14 -3防灾报警等“应分别设置独立回路”。
《防空地下室施工图文件审查技术指引》6.21【报警器房电源】报警器房配电箱预留容量满足当地人防主管部门相关批复的要求。 这个电源应该引自人防电源。
距离 长是长了点,但属于人防设备啊。 一路市电,一路人防电,里面做插座照明,预留几条出线回路可以了 这是n年前北京人防办的要求
图片3张
kawenganet 发表于 2019-4-8 10:14
一路市电,一路人防电,里面做插座照明,预留几条出线回路可以了
不用,从人防一级箱引来单路就行 多谢分享。 x01oct 发表于 2019-4-8 11:04
不用,从人防一级箱引来单路就行
人防的不了解,这里的人防一级箱也是要市电的吧 kawenganet 发表于 2019-4-8 14:50
人防的不了解,这里的人防一级箱也是要市电的吧
是,一般来说,人防一级箱是一路市电一路人防电