做了湿式喷淋是否要做自动报警
做了湿式喷淋是否要做自动报警,以前一直跟着前辈做了喷淋就上自动报警,但是规范说了是预作用才需要联动。是否湿式喷淋可不做自动报警 如果仅有湿式喷淋,那么是可以不做FAS的,但是还要考虑是否有其他需要联动控制的消防设备 以前一直跟着前辈做了喷淋就上自动报警前辈也有不正确的{:1_428:} 按火规可以不上,但是,民规又要求上,怎么办好? 890214 发表于 2019-4-4 15:47
按火规可以不上,但是,民规又要求上,怎么办好?
不论是论规范的定位还是发布时间,《建筑设计防火规范》和民规有不一致的,肯定是执行《建筑设计防火规范》。
当然,你碰到某些不着调的审图师要拿民规说事,那只能说是你自己运气不好。{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2019-4-4 14:39
以前一直跟着前辈做了喷淋就上自动报警
前辈也有不正确的
目前还有一些前辈坚持这个观点,我等菜鸟无力反驳 关于这个问题,我认识的人中形成一个规律,奋斗在画图一线的,很多都严格执行防火规范,对民规嗤之以鼻(虽然民规有章节的条文解释建议上,但是按民规一个公厕都得上),相对的,很多晋升管理层技术总工级别的,则支持有喷淋就上报警 天道酬勤1 发表于 2019-4-8 17:13
关于这个问题,我认识的人中形成一个规律,奋斗在画图一线的,很多都严格执行防火规范,对民规嗤之以鼻(虽 ...
只能说:很多新人比较看重设计是否满足规范。
老总级别的经验丰富,更注重方案的合理性。
其实规范的要求只能理解为最低要求,有些东西要不要上还要看项目的实际情况和业主的需求。
楼主的问题主要还是探讨是否合规。 但是湿式系统那一节还有一句
“水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。”
这个是不是就可以理解为有湿式系统的就要上火灾报警。 suwl 发表于 2019-4-9 09:06
但是湿式系统那一节还有一句
“水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至 ...
我不是这么理解,有联动控制器要反馈,没有则不用。
这就类似:过马路有走人行横道....是说有人行横道的马路,过马路要走人行横道,那没有人行横道的马路不代表不许过马路。 有消防联动设备就应该上,除非是局部小东西,如防火卷帘等 火规2018版 8.4.1.13,设置机械排烟、防烟系统,两淋或预作用自动喷水灭
火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自
动报警系统联锁动作的场所或部位。
强调的是是否有联动要求的防排烟、给排水专业的设备,有需要联动就需上火灾自
动报警系统
页:
[1]