低烟无卤穿管情况
请教个问题,低烟无卤线缆能穿PC管吗,看坛子里有陈年旧贴提到这个问题,最终也没有什么定论,现在低烟无卤要求的范围也不小了,尤其教育建筑,不知各位在选择低烟无卤线缆时候用的什么套管,一律用不含卤的金属管似乎没有什么规范支撑 规范没有明确,我院要求,暗敷可以,明敷不行 用于有消防要求的电缆电线必需穿钢管保护吧 低烟无卤线缆穿PC管明敷肯定不行。普通配电线路暗敷时保护层较薄,其接线盒、出线口均不密闭,火灾时在高温作用下PVC管是否会产生有毒气体? wenqi3276 发表于 2019-4-4 11:17用于有消防要求的电缆电线必需穿钢管保护吧
是的 最近做的几个学校都上了金属管,结果无一例外都被甲方要求改为PC管,没有相关规范支撑,撑不过的就给改了,学校一般在走廊设线槽,线缆由线槽改为穿金属软管进房间沿顶沿地板暗敷,总觉得低烟无卤再穿个PC管怪怪的,线缆高配搭个低配管道 zhouke 发表于 2019-4-4 12:27
低烟无卤线缆穿PC管明敷肯定不行。普通配电线路暗敷时保护层较薄,其接线盒、出线口均不密闭,火灾时在高温 ...
其量很少 树欲静而风不止 发表于 2019-4-4 14:41
其量很少
有些地方编写的标准对暗敷线路不做无卤要求,可能也是出于上述考虑。