土拨鼠coco 发表于 2019-4-1 16:27:25

高层建筑的车库车道照明算是主要通道照明吗

RT,高层建筑的车库车道照明算是主要通道照明吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-4-1 16:37:17

不算,停电了不怕

平安是福01 发表于 2019-4-18 10:48:43

三级负荷供电

sun982526 发表于 2019-5-23 16:25:49

7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。
车库按车库设计规范执行。

zhang1715 发表于 2019-7-26 15:01:54

sun982526 发表于 2019-5-23 16:25
7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。 ...

多问一句,车库防火规范里是消防设备用电按1/2/3/4类划分负荷等级,车库建筑里的这种大、中型是对应1类2类车库吗?负荷等级也包括普通照明吗?

zhouke 发表于 2019-7-28 10:59:38

一个建筑“按一级负荷供电”的意思是指该建筑最高用电负荷等级为一级,该建筑内的各类负荷根据其重要性、断电产生的不同后果等因素按配电系统规范分级。车库通道照明、插座等均为三级负荷。