890214 发表于 2019-3-31 14:33:28

公建的疏散用的室外钢梯,还用设应急照明吗?

请问:公建的疏散用的室外钢梯,还用设应急照明吗?以前被提过。

wangguichao66 发表于 2019-3-31 16:29:33

表3.2.5 照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度表
Ⅱ-1.除Ⅰ-3 规定的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,室外楼梯   不应低于5.0lx

890214 发表于 2019-3-31 22:01:07

只想问各位,以前公建的疏散用的室外钢梯,设计过应急照明吗?有这样的室外用的应急灯具吗?

890214 发表于 2019-3-31 22:02:26

观察了不少地方,真没见过。

swdswd 发表于 2019-3-31 22:45:04

    按GB51309第3.3.4第一款应设独立的配电回路

swdswd 发表于 2019-3-31 22:46:38

    按GB51309第3.3.4第一款应设独立的配电回路

swdswd 发表于 2019-3-31 22:48:56

灯具在地面或室外時,防护等级不低于IP67

890214 发表于 2019-4-1 08:16:59

疏散用的室外钢梯,只有扶手,无四面围护的那种。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-1 08:50:21

890214 发表于 2019-4-1 08:16
疏散用的室外钢梯,只有扶手,无四面围护的那种。

审图提了再加吧,反正建规里没有说

沉默是金哈 发表于 2019-4-8 10:20:05

都到室外了,还要什么疏散指示灯啊

x01oct 发表于 2019-4-8 11:05:57

890214 发表于 2019-4-1 08:16
疏散用的室外钢梯,只有扶手,无四面围护的那种。

总有一面靠着墙吧,我觉得壁装就行

树欲静而风不止 发表于 2019-4-8 14:25:19

失火了,外面又漆黑一片,这种可能性没有

kjq2014 发表于 2019-6-20 17:53:13

树欲静而风不止 发表于 2019-4-8 14:25
失火了,外面又漆黑一片,这种可能性没有

有。丁宏军专家说了,火灾发生具有不确定性,有可能白天也有可能晚上

mp88 发表于 2019-6-20 18:30:27

目前50016/50319两本都要看

只依据50016来套场所的话,会漏掉很多

徐祥林 发表于 2019-6-21 08:55:35

树欲静而风不止 发表于 2019-4-8 14:25
失火了,外面又漆黑一片,这种可能性没有

还是设置疏散照明,至少要达到不小于5LX照度。