住宅楼层电表箱接出三户功率分别为7,9,9kW!要不要考虑三相平衡。
住宅楼层电表箱接出三户功率分别为7,9,9kW!要不要考虑三相平衡。层电表箱计算功率怎么算 P2、33AW箱负荷计算错误,应考虑三相不平衡因素,相应主断路器及进线导线选择错误。审图意见、仅供参考{:1_428:} 本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-31 09:17 编辑
按照配四,当只有单相负荷时,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据(不包括三相电力变压器容量的选配) 。
楼层电表箱接出三户功率分别为7,9,9kW,层箱总功率按27kw计算。
wangguichao66 发表于 2019-3-31 09:10
按照配四,当只有单相负荷时,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应 ...
单个表箱可以到此为止。多个表箱用同一系统要注明相序轮换保证总体三相平衡 不平衡度大于15%,按最大相乘3