关于火灾自动报警系统总线型式?
1、关于火灾自动报警系统总线型式,规范没有明确要求,到底什么情况下选择环形,什么情况下选择树干型?2、做了几个酒店的报警系统,酒管标准都是要求环形;3、之前也听说,国外产品大多环形,国内的多是树干型。
请知道的说说,谢谢了!
对于大型酒店、商场、机场等火灾危险性大的处所,建议采用环形 对于住宅、办公等火灾危险性小的处所,采用树形 在欧洲、北美,只使用环形的 在我国,高度大于250米的建筑,也必须采用环形(公安部2018第57号文) 另外,像那种防火分区面积比较大的,比较容易成环,像住宅等每层面积比较小的处所,采用环形比较浪费 树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 16:09
另外,像那种防火分区面积比较大的,比较容易成环,像住宅等每层面积比较小的处所,采用环形比较浪费
树总总结的很到位!学习啦。 现在的情况,有短路隔离器,所以树干比较容易实现,环形的话,我个人是把短路隔离器环上,其余还是放射 谢谢各位,昨天在知网上查询了一下,这篇文章写的东西可以参考学习下 树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 16:05
在我国,高度大于250米的建筑,也必须采用环形(公安部2018第57号文)
第二十三条 为了保证火灾自动报警系统能够探测到建筑内
的火灾情况,要求消防联动控制总线采用环形结构,当一条线路
发生故障时,另一条线路还可以正常传输信号,如海口双子塔南
塔采取了该措施。
确实有这条!{:1_425:} 关于印发建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)