树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 14:36:51

wangguichao66 发表于 2019-3-26 11:34
11楼已经讲的很清楚了。
民规JGJ16-2008的第13..9.12要求每个防火分区单独设应急照明箱,GB51309把前室归 ...

这两部规范要求是不一样的,按民规,如果每个楼层是一个防火分区(很多公建这样),那需要每层设置应急配电箱,而GB51309则没有,看规范的意思是可以几层共用

wangguichao66 发表于 2019-3-26 14:52:20

树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 14:36
这两部规范要求是不一样的,按民规,如果每个楼层是一个防火分区(很多公建这样),那需要每层设置应急配 ...

您说的对。
其实这一条在《建筑设计防火规范》10.1.7的规定是用的“宜”的字眼,从施工图审查的角度是可以的(此处暂不考虑消防审查规则的要求)。
无论从规范的发布时间,还是母规与其他规范的关系,我觉得这条按《建规》要求执行即可。

wangguichao66 发表于 2019-3-26 14:53:40

GB51309-2018   3.3.7 要求:应急照明配电箱“2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配
电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱”
对于这种细化的要求,就按照GB51309-2018执行吧。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 15:00:54

wangguichao66 发表于 2019-3-26 14:53
GB51309-2018   3.3.7 要求:应急照明配电箱“2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配
电箱 ...

是的,但目前很多是配电箱和电源箱合一的,如果不是灯具自带蓄电池,采用的是集中电源,规范又没有明说

wangguichao66 发表于 2019-3-26 15:09:11

树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 15:00
是的,但目前很多是配电箱和电源箱合一的,如果不是灯具自带蓄电池,采用的是集中电源,规范又没有明说

我的理解:
按照规范 “Ⅱ 灯具配电回路的设计”的内容,集中电源情况下不同的防火分区等只要有独立的回路即可。
从产品样本来看也是这样。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 15:24:37

wangguichao66 发表于 2019-3-26 15:09
我的理解:
按照规范 “Ⅱ 灯具配电回路的设计”的内容,集中电源情况下不同的防火分区等只要有独立的回 ...

是的,规范是这样的,但你细想一下,其实到各防火分区电源,就是单回路

树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 15:25:29

wangguichao66 发表于 2019-3-26 15:09
我的理解:
按照规范 “Ⅱ 灯具配电回路的设计”的内容,集中电源情况下不同的防火分区等只要有独立的回 ...

与建规10.1.8的条文解释是不符的

wangguichao66 发表于 2019-3-26 16:38:31

树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 15:25
与建规10.1.8的条文解释是不符的

的确是!
不过规范条文中没有相关表述,条文说明毕竟不具备与规范条文同等的法律效力。

二点半太阳 发表于 2019-4-2 17:03:02

应急照明配电箱为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。所以, “非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱; ”,主电源断电,应急灯还可以正常使用。但是,这与JGJ16-2008的第13.9.12冲突。
规范对集中电源的要求,没有这个内容,就要按照防护分区设置集中电源,毕竟灯具无蓄电池。

土鸡瓦犬 发表于 2019-4-3 10:13:34

什么是B型消防应急灯具?

wangguichao66 发表于 2019-4-3 11:03:01

土鸡瓦犬 发表于 2019-4-3 10:13
什么是B型消防应急灯具?

只能理解为非A及B,后面条文说明有张图中仅有A型应急灯和B型应急灯两种。

花椒 发表于 2019-4-3 11:15:24

本帖最后由 花椒 于 2019-4-3 11:17 编辑

简直了。。。啥时候出图示啊。。
页: 1 [2]
查看完整版本: GB51309-2018疑问