新规没有出来之前,一台配电箱管几层,现在其实也是,如一台配电箱,出几个回路,每个楼梯间一个回路,走 ...
树总,新规3.3.3 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;3.3.7沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜
超过8 层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18 层。3.3.3说公建不同楼层是不能共用一个回路的,3.3.7又说公建一个回路可以不超过8层,这是不是自相矛盾? neulgg 发表于 2019-3-28 07:59
树总,新规3.3.3 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;3.3.7 ...
是有点矛盾,但深究起来,他也可以说也有几个楼层一个防火分区的情况 树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 08:36
是有点矛盾,但深究起来,他也可以说也有几个楼层一个防火分区的情况
3.3.7 8层和18层难道是仅指电井和楼梯间这些竖向地方的灯具? neulgg 发表于 2019-3-28 08:47
3.3.7 8层和18层难道是仅指电井和楼梯间这些竖向地方的灯具?
不是呀
赞同树总的意见。
规范的3.3.31中有“同一防火分区的楼层”的字眼,2中有“除住宅建筑外”的字眼。 竖向疏散区域灯具配电回路的要求在3.3.4里有明确。 树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 09:07
不是呀
公建一般都是一层一个防火分区吧!个人认为8层仅指电井和楼梯间这些竖向地方的灯具,要不然就跟3.3.3第2条自相矛盾。 neulgg 发表于 2019-3-28 11:10
公建一般都是一层一个防火分区吧!个人认为8层仅指电井和楼梯间这些竖向地方的灯具,要不然就跟3.3.3第2 ...
电井的灯具,不宜带在这个系统里,楼梯间,一般也不是在电井里走线,所以这条规定是有问题 树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 11:21
电井的灯具,不宜带在这个系统里,楼梯间,一般也不是在电井里走线,所以这条规定是有问题
树总说的有道理,电井的灯具要接到双切箱里面,楼梯间说到底也不是在电井里面走线,这规范编的是要上天了 杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-3-22 09:17
直流的话,应该还好,压降没有那么大
直流是24V的,一个回路按3A算的话,2.5平的线,不去算的话,压降分分钟就超了 杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-3-22 09:17
直流的话,应该还好,压降没有那么大
甚至还有很多用1.5平的 新民规会不会对应急照明箱或集中电源供电层数有要求呢