坡屋顶火灾探测器安装位置

坡屋顶,规范说要在屋脊处设探测器,如果屋脊处正好是梁,那是在梁两侧各设一排探测器,还是就在梁上设一排探测器?

树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 14:19:25

那要看梁的高度,具体参考表6.2.9

.P.atient 发表于 2019-3-20 17:33:59

树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 14:19
那要看梁的高度,具体参考表6.2.9

梁高突出不管400或600,梁还是比梁两边区域突出,烟应该先跑两边去吧

树欲静而风不止 发表于 2019-3-21 08:01:27

.P.atient 发表于 2019-3-20 17:33
梁高突出不管400或600,梁还是比梁两边区域突出,烟应该先跑两边去吧

梁突出很少,就在梁上,突出很多,设在两边