hbb1122 发表于 2019-3-20 10:39:39

箱变与乙类厂房的防火间距

如题。。。。。。。。。。。。。。。

swdswd 发表于 2019-3-20 11:36:03

乙类厂房1、2区之外並不小于3m

fangyangde0413 发表于 2019-3-20 12:23:08

swdswd 发表于 2019-3-20 11:36
乙类厂房1、2区之外並不小于3m

现在2区的划分有限定物质了。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 14:30:08

swdswd 发表于 2019-3-20 11:36
乙类厂房1、2区之外並不小于3m

哪里依据,麻烦贴出来,谢谢

hbb1122 发表于 2019-3-21 09:43:00

树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 14:30
哪里依据,麻烦贴出来,谢谢

同问,谢谢1

fitman 发表于 2019-3-21 09:45:43

严格来说没依据,3m是针对与民用建筑的距离。不过在满足3.3.8时,3m也是一个合理的距离。

fangyangde0413 发表于 2019-3-21 11:26:41

fitman 发表于 2019-3-21 09:45
严格来说没依据,3m是针对与民用建筑的距离。不过在满足3.3.8时,3m也是一个合理的距离。

如果满足了3.3.8,基本都能满足3m间距。

swdswd 发表于 2019-3-21 19:42:36

树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 14:30
哪里依据,麻烦贴出来,谢谢

GB50058-2014第5、3、5条和〈建规〉5、2、3

swdswd 发表于 2019-3-21 19:45:01

hbb1122 发表于 2019-3-21 09:43
同问,谢谢1

見上面回复

swdswd 发表于 2019-3-21 19:59:01

有条件的话宜10至20m,並按GB3096-2008对箱变提出噪声限值