rainmen_73 发表于 2019-3-20 10:50:49

wangguichao66 发表于 2019-3-20 10:41
请问一下拿到纸质GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的朋友,纸质版和官网的电子版是不 ...

大概翻了一下。基本一致。特别对于最初电子版上那些有争议有怀疑的条文,没变化

wangguichao66 发表于 2019-3-20 10:57:31

rainmen_73 发表于 2019-3-20 10:50
大概翻了一下。基本一致。特别对于最初电子版上那些有争议有怀疑的条文,没变化

谢谢!!!

waingting 发表于 2019-3-20 11:00:59

wangguichao66 发表于 2019-3-20 10:41
请问一下拿到纸质GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的朋友,纸质版和官网的电子版是不 ...

一样,目前还没发现不一样的地方

wangguichao66 发表于 2019-3-20 11:14:16

waingting 发表于 2019-3-20 11:00
一样,目前还没发现不一样的地方

谢谢回复!

waingting 发表于 2019-3-20 11:25:42

wangguichao66 发表于 2019-3-20 11:14
谢谢回复!

目前电子版中没有条文说明的跟纸质版可以对上

waingting 发表于 2019-3-20 11:47:55

fillyzhou 发表于 2019-3-20 10:49
我是打算放在竖井或配电间里了,省的麻烦

放电井了,那就没区别了

fillyzhou 发表于 2019-3-20 16:09:06

waingting 发表于 2019-3-20 11:47
放电井了,那就没区别了

是啊,可规范里又没说可以放楼梯间,还是等图集出来看看到底怎么放吧

waingting 发表于 2019-3-20 16:14:52

fillyzhou 发表于 2019-3-20 16:09
是啊,可规范里又没说可以放楼梯间,还是等图集出来看看到底怎么放吧

现在要出图啊,图集出来就迟了

wangguichao66 发表于 2019-3-20 17:04:23

按照规范条文说明“其他区域发生火灾时,不能影响为该场所灯具分配电的应急照明配电箱的正常工作”来理解,还是放在防烟楼梯间内比较符合规范的意图。
为了不影响疏散,可考虑放置在首层的楼梯底下。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 17:07:35

wangguichao66 发表于 2019-3-20 17:04
按照规范条文说明“其他区域发生火灾时,不能影响为该场所灯具分配电的应急照明配电箱的正常工作”来理解, ...

感觉规范编制的意图也是这样的,就是没有说清楚

wangguichao66 发表于 2019-3-20 17:12:18

树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 17:07
感觉规范编制的意图也是这样的,就是没有说清楚

建议以后规范编制组里要配语文老师。{:1_428:}

zhouke 发表于 2019-3-20 17:16:28

3.3.7-4-2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过 8 层,在住宅建筑的供电范围不宜超过 18 层。
沿电气竖井外其他位置的墙内垂直暗敷是否可以?

wangguichao66 发表于 2019-3-20 17:32:49

本帖最后由 wangguichao66 于 2019-3-20 17:34 编辑

zhouke 发表于 2019-3-20 17:16
3.3.7-4-2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范 ...
没什么关系吧。

Hero_我大哥 发表于 2019-3-20 21:32:07

为毛应急照明要改成DC36V以下电源,全国上上下下,哪个新闻报道了火灾抢救过程中因为应急照明漏电而导致人员触电的事故,有么, 哎~~~

waingting 发表于 2019-3-25 10:39:58

看到最新规范,规范前提是3.3.7灯具自带蓄电池的时候需要满足