890214 发表于 2019-3-15 23:00:28

浴室等电位联接线,如何与地面钢筋网连接?

请问:浴室做局部等电位,当采用25X4镀锌扁钢做等电位联接线,这个扁钢与浴室地面内的钢筋网该如何连接? 是焊接?还是绑扎?见到工地上用绑钢筋的绑线将扁钢与地面钢筋绑扎一下,就完事,对吗?只绑扎的话,打混凝土是能确保它们还有效连接吗?

nicebin 发表于 2019-3-16 10:29:19

25x4镀锌扁钢与地面钢筋网当然应是可靠的金属性连接。
绑扎不可靠。那么细的铁丝,再加上混凝土一振捣,这个接触点会可靠吗?

rainmen_73 发表于 2019-3-16 10:59:29

等电位联结不是防雷装置连接,绑扎基本上不能满足要求。钢筋和软铜线可以用热熔连接或其它卡接连接方式

swdswd 发表于 2019-3-16 12:48:00

应 焊接或扁钢改为园钢采用螺栓紧固的卡夹器连接

树欲静而风不止 发表于 2019-3-18 08:27:56

焊接或采用抱箍连接

fitman 发表于 2019-3-19 09:12:23

rainmen_73 发表于 2019-3-16 10:59
等电位联结不是防雷装置连接,绑扎基本上不能满足要求。钢筋和软铜线可以用热熔连接或其它卡接连接方式

认同这个观点。虽然我们一般会把局部等电位端子画在防雷图纸上,但实际是电气等电位,应按电气等电位连接的要求来处理。