屋顶五个排烟机房,这五台风机,可以用一个互投,放射至风机供电么
民规13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
但是个人认为只适用于无机房情况,有机房是否机房就算末端,必须机房内互投?
但按照民规,放射式确实是可以,请教,如果不考虑合理性,只考虑是否违反规范,如题做法,可否? 有排烟机房的,一定是在排烟机房设置双切箱 几个机房双电源箱前端T接应该也行 防火规范10.1.8条条文解释,末端切换是在设备室处的末端配电箱。个人理解,无机房,可以合用。有机房,必须单独设置双切箱。 熟番茄 发表于 2019-3-14 10:58
防火规范10.1.8条条文解释,末端切换是在设备室处的末端配电箱。个人理解,无机房,可以合用。有机房,必须 ...
按排烟规范现在设计已经不存在风机不在机房的情况了 按现行规范屋顶风机必须设置在风机房内,根据建规10.1.8条文,每个风机房设置一个双电源切换箱。
10.1.8条条文解释有明确最末一级配电箱的位置。 树干式双切可以吗?
nicebin 发表于 2019-3-15 08:35
树干式双切可以吗?
树干式双切??? 以前是双回路,一个双切箱,分供各个控制箱。现在是各个机房设双切箱,双回路上天面,树干式配电。 nicebin 发表于 2019-3-15 08:35
树干式双切可以吗?
倒也不违反规范