地下车库平时采用集中控制型应急照明,战时应急怎么处理
以前做法,利用平时的应急照明兼战时应急照明,战时改下疏散方向就行,现在新规采用集中控制型,需要应急照明控制器才可以控制,战时就无法控制了,那现在战时照明怎么做? 应该还是利用平时应急照明 设计時疏散指示方案中有一个战時方案 树欲静而风不止 发表于 2019-3-13 14:08应该还是利用平时应急照明
那怎么控制,这灯不是只有消控室应急照明控制器可以控制点亮吗,战时地面什么情况都知道,消控室不一定在了吧 .P.atient 发表于 2019-3-13 21:20
那怎么控制,这灯不是只有消控室应急照明控制器可以控制点亮吗,战时地面什么情况都知道,消控室不一定在 ...
没多大问题,大不了在有人值班的地方设个手动控制开关控制,就好像之前没有消控室的建筑,在门卫房设手动控制开关强启应急灯那样。 人防麻烦的地方就是原来一个EPS可以搞定的一级负荷,现在得分开设应急电源:一个低压直流供应急灯,一个EPS供通讯等其他一级负荷。 wangguichao66 发表于 2019-3-13 21:36
没多大问题,大不了在有人值班的地方设个手动控制开关控制,就好像之前没有消控室的建筑,在门卫房设手动 ...
如何设,不是写上去,厂家就给你做出来吧,我最近也在收资料,是否分散安装的应急照明分配电装置可以手动,这样在无消控室时也可以手动启动,只是网上没有相关说明,应急照明分配电装置网上图片面板上只有指示灯,无按钮。现在纠结的是,这样方案应该可以,也可以做,但是厂家目前不一定有这样的成型产品,审图也不一定认同你这样写。 小小军 发表于 2019-3-16 09:11
如何设,不是写上去,厂家就给你做出来吧,我最近也在收资料,是否分散安装的应急照明分配电装置可以手动 ...
没有设消控室的建筑,采用的是非集中控制系统,规范3.7是规范“非集中控制型系统的控制设计”,II 火灾状态下的系统控制设计要求“火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动”,我认为剩下的就是产品的事了,设备生产厂家会有灯具配套的解决方案。 战时不考虑消防问题,并不是说不画应急照明和疏散指示,而是战时不保证消防可靠性。
消防水泵房不是战时电源吧~~那你还保证什么呢?
有就用着,没有就没有了。 在地下室设分控装置,平时有消控室总控,也可通过地下室分控控制。 按说战时不考虑消防的 shuiyuexin 发表于 2019-3-25 22:17
按说战时不考虑消防的
战时是不考虑消防,但还是需要应急照明。
现在好像有部分人概念里应急照明就只有消防应急照明{:1_430:} 平时按民用建筑做法做消防应急照明,并每个人防单元预留一处末端切换应急电源配电箱供战时照明使用。这样就解决了照度要求不一致和就地可控两方面问题。 .P.atient 发表于 2019-3-13 12:37
以前做法,利用平时的应急照明兼战时应急照明,战时改下疏散方向就行,现在新规采用集中控制型,需要应急照 ...
确实是蛋疼。现在应急照明搞成这样,在人防楼梯那位置很麻烦 应急照明配电箱或集中电源可加设平战转换功能。解决控制和电源问题。配电箱或集中电源都具备手动控制应急点亮的功能。没有消控室的应急照明控制器,也可以手动操控进行应急点亮。