利用DIALUX计算楼梯间疏散照明照度
本帖最后由 rexcao 于 2019-3-12 20:29 编辑本人使用DIALUX软件建了个楼梯间的模型,因手上没有专用应急照明灯具的库,用普通5WLED灯代替应急照明灯,按GB5139-2018 3.2.5 条楼梯间图示,算了下几个主要的计算面,地面水平最低照度基本上能够达到 10lx以上。以后楼梯间是否设置一盏 5W LED 吸顶应急照明灯,就可以达到规范的最高要求了啊?请各位同行看下呢。(模型粗糙,见笑了) 按某厂家资料,选5W灯具光通量也差不多300lm,3.5m安装高度正下方才10lx,和你的计算数据相差较大
我用的是吸顶灯,我找个壁灯,再算一下 rexcao 发表于 2019-3-13 16:04
我用的是吸顶灯,我找个壁灯,再算一下
这个厂家也是用的吸顶灯
找不到合适的壁灯,找了个3WLED壁灯,调整了下照射角度,可能和实际应急照明壁灯会有一定的出入,参考一下吧。谁有应急壁灯的IES文件,也可以自己导入模型,算一下。模型是 4.13 版本的。 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=24524&size=300x300&key=14acaf5553a4c7f1&nocache=yes&type=fixnone
本帖最后由 小菜 于 2019-3-14 08:08 编辑
计算方式不对?DIALux 4.13应该用应急照明计算方式,不是平均照度。另外我研究不多,没听说DIALux可以支持楼梯计算?楼梯和房间不能等同。
我用自己的程序计算结果是公建楼梯5lx照度每个平台需要一个5W应急灯(崇正华盛),当然5W比标准照度要高,但3W有些点不达标,住宅可以是3W 计算结果里有最低照度一项,楼梯间要单独建立模型
如果模式正确,结果应该如上图所示。目前计算结果中的最小值仍然是计入了反射光线的,应急照度计算不计反射光线
5W正下方有可能,踏步达不到,特别是间距比较长的楼梯 看了楼主的计算结果,和本人之前看过的资料“楼梯间应急照明20121011”以及“谈谈走廊和楼梯间的照明设计”结论偏差较大,可能是先入为主的原因吧,本人觉得上述两份资料的结论比较可信(本人对照度计算不在行,但比较相信实测的数据)。
如果楼主能提供代表性场所的应急照度实测数据,那就太赞了! 智能应急系统的灯具,平时不能兼用,如果平时用的话,说寿命会很短... 之前问过几个作智能照明的厂家 崇正或台宜,都这样..光源很差,厂家说平时不能使用.. chipy 发表于 2019-3-14 09:24
智能应急系统的灯具,平时不能兼用,如果平时用的话,说寿命会很短...
规范都有允许的条文吧。“说寿命会很短”是哪里的说法,按LED光源本身特性应该是频繁启停对寿命没很大影响吧
页:
[1]
2