hbb1122 发表于 2019-3-12 09:21:12

消防控制室配电与应急照明配电共用干线

如题,可否?

wangguichao66 发表于 2019-3-12 09:25:45

GB51309-2018的条文:集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源
的专用应急回路供电。
注意是“专用应急回路”
按字面意思理解的话不行。

bais 发表于 2019-3-12 09:31:16

不可以共用吧

bais 发表于 2019-3-12 09:39:53

消控室用电属于重要负荷,应从配电室放射式配电

wangguichao66 发表于 2019-3-12 10:13:29

按照GB51309-2018要求消防控制室设疏散照明和疏散指示的要求,以后消防控制室得有两组消防电源了。{:1_430:}

树欲静而风不止 发表于 2019-3-12 10:53:08

按照民规修订版的要求,是明确了消防控制室应单独电源

hbb1122 发表于 2019-3-13 12:51:59

树欲静而风不止 发表于 2019-3-12 10:53
按照民规修订版的要求,是明确了消防控制室应单独电源

哪条呢?请指点。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-13 14:02:43

hbb1122 发表于 2019-3-13 12:51
哪条呢?请指点。

民规修订版的,还没有正式出版