关于住宅小区项目中配套的养老用房
住宅项目中建筑根据规划要求设置在的配套养老用房(面积几十平,问了建筑这个怎么定义,建筑也说不清楚),这个各位是否按老年日间照料设施/养老设施建筑设计规范中的相关要求来执行? 养老设施建筑做法都不一样,他们说不清?条文说明说的比较详细。其中有床位数这个参数 几十平方的配套养老用房属于社区居家养老服务用房,不用执行老年然照料设施建设标准。老年人照料设施建筑设计标准JGJ450-2018
1.0.2本标准适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施建筑设计。 按条文来
请看看老年人照料设施建筑设计标准JGJ450-2018条文说明P33图1:老年人照料设施的定位
社区养老服务中心属于老年人活动设施,不属于老年人照料设施。 wangguichao66 发表于 2019-3-11 09:11
请看看老年人照料设施建筑设计标准JGJ450-2018条文说明P33图1:老年人照料设施的定位
社区养老服务中心属 ...
日间照料也算,规模大于20人就适用了。这个还是让建筑或业主明确答复比较好,电气专业自行去做判断不合适 rainmen_73 发表于 2019-3-11 09:18
日间照料也算,规模大于20人就适用了。这个还是让建筑或业主明确答复比较好,电气专业自行去做判断不合适
赞成楼上意见!
但是按照楼主说的几十个平方,结合JGJ450-2018第5.2.4条日间照料设施休息室人均4平方的要求,如果面积不超过80方,即使属于日间照料设施也达不到JGJ450-2018的规模要求。 wangguichao66 发表于 2019-3-11 09:45
赞成楼上意见!
但是按照楼主说的几十个平方,结合JGJ450-2018第5.2.4条日间照料设施休息室人均4平方的 ...
刚看过一个小区的图纸,看到您回复再去回看了一下面积是170m2而建筑条件只写了“养老”,那还是让设计去确认一下比较好。对于电气专业,确定其用途后涉及疏散照明照度标准的强条,所以还是慎重为好。 “确定其用途后涉及疏散照明照度标准的强条,所以还是慎重为好。”
您说的太对了!