独立基础做接地

一栋厂房,采用的独立基础,是否肯定不能做防雷接地使用,还需要测量吗?

fitman 发表于 2019-3-8 10:09:28

为什么厂房的基础不能作防雷接地用,是一类防雷建筑吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 10:14:55

fitman 发表于 2019-3-8 10:09
为什么厂房的基础不能作防雷接地用,是一类防雷建筑吗?

独立基础,中间没有地梁连接,业主咨询是否做接地使用

树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 10:15:26

fitman 发表于 2019-3-8 10:09
为什么厂房的基础不能作防雷接地用,是一类防雷建筑吗?

担心接地电阻不满足要求

fitman 发表于 2019-3-8 10:40:43

可以用热镀锌圆钢把备基础连接起来做接地体,如果这样还不满足接地电阻要求,再外加接地极。

x01oct 发表于 2019-3-8 11:38:22

树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 10:14
独立基础,中间没有地梁连接,业主咨询是否做接地使用

用热镀锌扁钢把独立基础连起来,就可以了,我以前是这么做的。

电阻如果不够,看看有没有护坡桩,连上一般就都够了。

云溪2 发表于 2019-3-8 13:04:35

独立基础犹如垂直接地极