asdb 发表于 2008-9-18 17:05:55

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>从图集01D303-3来看,有备用的情况下,过载保护跳设备,并给出信号。备用泵自启动的。<BR>只有无备用的情况,过载时也跳设备,并动作于信号。然后通过消防应急控制按钮越过过载触点启泵</P>
<P>个人看法</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asdb 在 2008-9-18 17:40:49 编辑过」</div>

zlgps 发表于 2008-9-19 13:51:02

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>给排水:<BR>图纸:3000多套;设备选型:80套;水处理工艺:100套;软件:500多个;论文:15000多篇;设计方案:220个;计算实例:239;毕业设计:700多套;施工组织设计:700多套;施工方案:364;<BR>节点详图:1000多套;调试方案:44套;临水方案:50套;施工工艺:191套;施工工法:72套;技术交底:117套;作业指导书:78套;QC成果:32套;<BR>注册考试资料:100多套;其它:1000多套。</P>
<P>暖通:<BR>论文:13000多篇;图纸:2600多套;节点详图:200多套;施工工艺:300多篇;施工组织设计:300多篇;施工方案:300多篇;技术交底:100多篇;<BR>施工工法:100多篇;毕业设计:300多套;常用数据:400多篇;讲义讲稿:100多篇;QC成果:13篇;作业指导书:100篇;工程流程图:36套;<BR>计算实例:72篇;暖通软件:200多套;注册考试资料:86套;其他资料:700多套。</P>
<P>电气:<BR>图纸 4558 ;节点详图 397 ;设备选型流程图 55;常用数据 466 ;标准规范 573;计算实例 170 ;软件 361;施工组织设计 474 ;施工方案 741 ;施工工艺 193;<BR>施工工法 57;技术交底 129 ;作业指导书 251;管理资料 48;QC成果 19;工程总结 13;试验资料 8 ;竣工资料 5;<BR>方案展示 68;一级建造师 30;二级建造师 5;注册电气 6 ;考试资料 23;讲义讲稿 496;视频资料;毕业设计 219 ;<BR>专业论文 16480;其他资料 721;综合布线 155 </P>
<P>下载地址:<a href="http://bbs3.zhulong.com/forum/detail4499479_1.html" target="_blank" >http://bbs3.zhulong.com/forum/detail4499479_1.html</A></P>

<P>1.北京某幼儿园水电安装施工组织设计       <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof384112GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof384112GP.htm</A><BR>2.北京某大厦给排水施工组织设计         <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof367054GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof367054GP.htm</A><BR>3.某住宅水电安装工程施工组织设计         <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof343340GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof343340GP.htm</A><BR>4.中山某大型小区水电安装施工组织设计   <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof333112GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof333112GP.htm</A><BR>5.吉林某速滑馆安装施工组织设计         <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof316425GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof316425GP.htm</A><BR>6.北京某国际中心室外给排水施工组织设计   <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof303870GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof303870GP.htm</A><BR>7.北京某国际中心室外给排水投标书(全套) <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof303869GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof303869GP.htm</A><BR>8.东莞大剧院安装工程施工组织设计         <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof302356GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof302356GP.htm</A><BR>9.某商场公寓型住宅楼机电安装施工组织设计 <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof294593GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof294593GP.htm</A><BR>10. 某高档住宅安装施工组织设计             <a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof290396GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof290396GP.htm</A></P>

<P>1.某小区18层带跃层住宅楼给排水图纸<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof332293GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof332293GP.htm</A><BR>2.四川某小区18层住宅楼给排水图纸<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof332291GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof332291GP.htm</A><BR>3.江苏某16F楼给排水图纸<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof322372GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof322372GP.htm</A><BR>4.某花园17号住宅楼给排水图纸<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof319683GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof319683GP.htm</A><BR>5.甘肃某高层住宅给排水图纸<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof315618GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof315618GP.htm</A><BR>6.某十一层住宅楼给排水施工图.<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof314821GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof314821GP.htm</A><BR>7.某18层住宅给排水成套图纸<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof225886GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof225886GP.htm</A><BR>8.某高层住宅给排水成套图纸<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof194531GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof194531GP.htm</A><BR>9.某高层住宅楼给排水成套图带计算书<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof189983GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof189983GP.htm</A><BR>10.广州某高层住宅给排水施工图<BR><a href="http://down2.zhulong.com/tech/detailprof189465GP.htm" target="_blank" >http://down2.zhulong.com/tech/detailprof189465GP.htm</A></P>

<P>更多资料下载链接在附件中········</P><BR>

bsdi 发表于 2008-9-23 13:28:18

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>这种做法正确</P>

huang1982 发表于 2008-9-25 12:36:52

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<P>期待更加精彩的讨论!搬椅子坐下来!</P>

wurenhecai 发表于 2008-9-29 17:34:25

回复:“消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>单博博</B></FONT> 在(<I>2008-9-18 2:45:41</I>)的发言<BR>图籍有好多种 多找几本书看看 就知道不一样了</DIV><BR><BR>国家的标准图集就那一种吧

bamboo1978 发表于 2011-9-20 11:03:01

争议太大,没有结果,受害挺大。曾一个工程因为因没有写“消防回路的热继电器只动作于信号”被审图的提强条;还有两个工程因为写“消防回路的热继电器只动作于信号”而被审图的提错误。(不同的审图机构)。真的不知道怎么做了。

尺短寸长 发表于 2011-9-20 14:26:06

支持大鼻山的观点
就说消防泵(一用一备)吧,如果主泵只报警不切换到备泵,那么这报警的作用有何意义呢?
我的理解:只报警不跳闸的做法适用于:
1.无备泵
2.备用泵
gdx8785 发表于 2008-1-22 16:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

支持大鼻山、gdx8785的观点。

由于消防(风机、水泵等)电机保护开关必采用单磁开关(不允许采用复式脱扣),故过载是否退出运行不涉及保护开关跳闸问题,而是通过二次接线图接通或分断接触器的合闸线圈电源来完成。

“热继电器只动作于信号”适用于“无备用机组”的消防设备(比如消防风机),也适用于“有备用机组”的消防备用设备(比如消防水泵的备用泵);
对于“有备用机组”的消防主用设备, 确实应该是“热继电器应动作于使该消防主用设备退出运行”,转由消防备用设备投运。

sccat 发表于 2011-9-20 22:11:06

我一直怀疑现在的消防配电做法是有问题的,只不过还没有十足的把握提出反对意见。

尺短寸长 发表于 2011-9-20 22:17:38

我一直怀疑现在的消防配电做法是有问题的,只不过还没有十足的把握提出反对意见。
sccat 发表于 2011-9-20 22:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


怀疑的是:是消防配电干线的保护做法?还是末端消防电机的保护做法?

sccat 发表于 2011-9-20 23:05:31

怀疑的是:是消防配电干线的保护做法?还是末端消防电机的保护做法?
尺短寸长 发表于 2011-9-20 22:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

都有吧。
想法太过逆天,没有十足把握说服自己的话,说出来别人以为我是疯子的。{:4_123:}

han2003 发表于 2011-9-21 01:19:57

什么做法?我敢说正确的做法,看看法国、德国的做法,估计能探寻出IEC的本意来,而且无数专家必证明之。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-9-21 08:08:43

都有吧。
想法太过逆天,没有十足把握说服自己的话,说出来别人以为我是疯子的。
sccat 发表于 2011-9-20 23:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


不怕不怕,又不要求你负法律责任,说出来给大家听听。{:42:}

有老诚(看老诚,什么都敢说)垫底,sccat 又有何惧? {:lol:}

东海龙王 发表于 2011-9-21 08:27:05

是的,现在很多设计院的人不认真看图集,或者不认真看网络的讨论。
盲目的再图纸这么标注,非常可悲。

xuhui6512 发表于 2011-9-21 09:47:20

回复 1# 大鼻山

你说的好!

xuhui6512 发表于 2011-9-21 09:48:41

楼主说的好。
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: “消防回路的热继电器只动作于信号”是不太正确的