[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
消防控制室和消防水泵房照明有必要火灾时点亮吗?回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ROSE</B></FONT> 在(<I>2007-3-16 19:58:14</I>)的发言<BR>消防控制室和消防水泵房照明有必要火灾时点亮吗?</DIV><P>没必要.包括变电所\发电机房等设备房照明也同理.</P>
<P>审图时,曾经偶尔见过类似设计,我会建议他重新修改.其实规范的本意,应该是疏散照明为主.</P>
<P><BR><BR> </P>
回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
设备房应急照明无须自动接通的理由其实很容易理解的.回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<P>大鼻山说得有道理,</P><P>消防值班室一直有人,如果需要开灯,那灯就一直亮着;</P>
<P>消防水泵房平时肯定没人,灯也不会亮,虽然是消防时需要持续工作的地方,</P>
<P>但随手就可以开灯,</P>
<P>规范只是针对人的生命安全要求及时点亮.</P>
回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
我们这里要求火灾时点亮,个人也认为没必要,可说不通人家,无端的给画图造成麻烦。回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<P>我觉得是存在这个问题,有些审图人员怕不提问题,显得没水平,就多少提点,</P><P>但有的问题真的不是很恰当.</P>
回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ROSE</B></FONT> 在(<I>2007-3-17 15:10:16</I>)的发言<BR>我们这里要求火灾时点亮,个人也认为没必要,可说不通人家,无端的给画图造成麻烦。</DIV><BR>让你们那里审图的来这里学习学习.<BR>回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
没有用啊,呵呵回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<P>消防控制室应当24小时有人值班,应当一直常亮。</P><P>消防水泵房照明接的是应急照明回路,如果火灾时,强制点亮是没有错的。</P>
<P>大家不要以为能手动点亮就可以了。</P>
<P>当火灾时,消防人员是有可能需要进入水泵房等消防设备房间察看的(比如设备过载报警、泵不启动等等),并不是所有人(比如说消防队的人员)都熟悉消防设备房的灯具开关位置的。</P>
<P>消防灭火的原则是,用最短的时间扑灭火灾,所以,个人认为,能强制点亮消防设备房的照明是为了方便救火的一种措施。</P>
<P>大家不要为了节约一点照明电费,而忘记了灭火的重要性。</P>
回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<P>同意楼上</P><P>消防水泵房有必要 消控室没有任何实际意义</P>
回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
同意第8楼的观点回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-17 0:49:19</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>ROSE</B></FONT> 在(<I>2007-3-16 19:58:14</I>)的发言<BR>消防控制室和消防水泵房照明有必要火灾时点亮吗?</DIV>
<P>没必要.包括变电所\发电机房等设备房照明也同理.</P>
<P>审图时,曾经偶尔见过类似设计,我会建议他重新修改.其实规范的本意,应该是疏散照明为主.</P>
<P>我认为你对这个问题的看法不是很正确,因为规范上说 消防应急照明的照度应该保持正常照明的照度,建筑设计防火规范 11.3.2<BR><BR></P></DIV><BR><BR>
回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zz1970</B></FONT> 在(<I>2007-3-24 3:10:29</I>)的发言<BR><P>消防控制室应当24小时有人值班,应当一直常亮。</P>
<P>消防水泵房照明接的是应急照明回路,如果火灾时,强制点亮是没有错的。</P>
<P>与消防相关的场所在火灾时都能强制点亮是有利于救灾的。何况,规范明确要求了,消防中心要可以控制应急照明系统。</P></DIV><BR><BR>
</P><BR><BR>---------------------------------------------------------------<BR>建筑电气论坛欢迎您!<BR>
回复:[讨论]消防控制室和消防水泵房照明
<P>规范上也没有说必须强制点亮啊 </P>