gw12345678 发表于 2019-3-20 14:44:38

感觉规范被少数人和集体,厂家所左右了

二点半太阳 发表于 2019-3-20 16:05:34

消防控制室内的设备越来越多了。除了常规的报警、联动、广播以外,增加了电气火灾监控、消防电源监控、防火门监控,现在又增加了应急照明和疏散指示系统的集中控制器。下一个增长点在何处?消防值班人员能够搞明白吗?

wangguichao66 发表于 2019-3-20 17:10:18

二点半太阳 发表于 2019-3-20 16:05
消防控制室内的设备越来越多了。除了常规的报警、联动、广播以外,增加了电气火灾监控、消防电源监控、防火 ...

原来就一个火警系统,很多消防控制室值班人员都整不明白(真发生火警还以为是误报),又增加这么多新玩意,估计更懵圈了。

Hero_我大哥 发表于 2019-3-20 21:33:35

为毛应急照明要改成DC36V以下电源,全国上上下下,哪个新闻报道了火灾抢救过程中因为应急照明漏电而导致人员触电的事故,有么, 哎~~~

Hero_我大哥 发表于 2019-3-20 21:36:44

所谓的专家们从不逛论坛吧, 估计都不敢看,哈哈!!!

18827567163 发表于 2019-4-19 18:30:02

能忍则安 发表于 2019-3-7 16:00
严重赞同!越简单的越可靠!尤其是应急照明。集中控制一下疏散也就罢了,不明白集中控制应急照明有什么意 ...

赞啊。就应该这样搞

mayasol 发表于 2019-5-21 14:55:36

我们这里图审目前   公建卡A类灯具;住宅没提。。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-21 15:03:59

mayasol 发表于 2019-5-21 14:55
我们这里图审目前   公建卡A类灯具;住宅没提。。

住宅为何不卡,其安全性应该要求一样

冷系 发表于 2019-5-22 09:15:37

写规范的和做设备的厂家走的太近本身就是个错误

cys8301 发表于 2019-5-24 11:22:56

树欲静而风不止 发表于 2019-5-21 15:03
住宅为何不卡,其安全性应该要求一样

消 防 应 急 照 明 和 疏 散 指 示 系 统 技 术 标准 gb51309-2018
4 设置在距地面 8 m 及以下的灯具的电压等级及供电方式应
符合下列规定:
1)应选择 A 型灯具;
2)地面上设置的标志灯应选择集中电源 A 型灯具;
3)未设置消防控制室的住宅建筑, 疏散走道、 楼梯间等场
所可选择自带电源 B 型灯具。
根据3)条,所以住宅不卡

cys8301 发表于 2019-5-24 11:24:11

也不知道规范的第3款为啥带个住宅建筑,要是直接写建筑,咱们设计也不会为难了!!!

树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 11:25:43

cys8301 发表于 2019-5-24 11:24
也不知道规范的第3款为啥带个住宅建筑,要是直接写建筑,咱们设计也不会为难了!!!

未设置火灾报警的住宅,一般也不做疏散照明

xkh721218 发表于 2019-7-1 11:09:53

住宅建筑, 疏散走道、 楼梯间等场所是并列的吧后面的疏散走道、 楼梯间适用于任何场所吧,难道是我理解有误

kuaiing 发表于 2019-7-1 16:30:10

xkh721218 发表于 2019-7-1 11:09
住宅建筑, 疏散走道、 楼梯间等场所是并列的吧后面的疏散走道、 楼梯间适用于任何场所吧,难道是我理解 ...

条文解释里面是未设置消防控制室的住宅建筑的疏散走道、楼梯间,不是并列关系。但是该条条文解释同样解释了自带蓄电池非集中控制系统一般通过切断主电源转为36V及以下电源供电是科学合理的,不知道为什么在住宅行,在其他非住宅就不行{:1_426:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于全面采用A类应急灯具问题