a65323804 发表于 2019-3-6 13:27:25

如图,可否以这个高度,作为滚球计算等效地面。

如图,可否以图中这个高度,作为等效地面。在屋面设避雷针,画滚球保护范围。。。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-6 14:32:22

不行,除非你那个拱形屋面四周全可以泄放雷电流(一个面上)

树欲静而风不止 发表于 2019-3-6 14:34:05

推荐一篇文章看看,其实我也没有计算过{:1_428:}

.P.atient 发表于 2019-3-6 23:51:43

树欲静而风不止 发表于 2019-3-6 14:34
推荐一篇文章看看,其实我也没有计算过

那对于接闪带的等效地面是哪里

树欲静而风不止 发表于 2019-3-7 08:23:24

.P.atient 发表于 2019-3-6 23:51
那对于接闪带的等效地面是哪里

就是建筑物所处的大地