dyjmc
发表于 2019-3-6 21:24:43
jinyong1018 发表于 2019-3-6 17:17
设置消防控制室需设置集中控制型,是否可以理解只要有消防控制室就要上智能疏散?
个人认为集中控制型不等 ...
4 设置在距地面 8 m 及以下的灯具的电压等级及供电方式应
符合下列规定:
1)应选择 A 型灯具;
--------------------------------------------
这样理解不是带消控室的都要集中电源了
.P.atient
发表于 2019-3-6 23:49:39
jinyong1018 发表于 2019-3-6 17:17
设置消防控制室需设置集中控制型,是否可以理解只要有消防控制室就要上智能疏散?
个人认为集中控制型不等 ...
关键是集中控制系统的定义里,控制器要实现对箱子,灯具的状态监测,这个普通达不到,要智能的才行吧
jinyong1018
发表于 2019-3-7 10:18:54
dyjmc 发表于 2019-3-6 21:24
4 设置在距地面 8 m 及以下的灯具的电压等级及供电方式应
符合下列规定:
1)应选择 A 型灯具;
A型消防应急灯具的定义是:主电源和蓄电池电源额定工作电源均不大于C36V,没要求集中电源哦
jinyong1018
发表于 2019-3-7 10:22:11
本帖最后由 jinyong1018 于 2019-3-7 10:24 编辑
.P.atient 发表于 2019-3-6 23:49
关键是集中控制系统的定义里,控制器要实现对箱子,灯具的状态监测,这个普通达不到,要智能的才行吧
规范条文是:应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明箱的工作状态信息。个人理解:如果是采用集中电源供电,那就是显示控制器应接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源工作状态信息;
如果是采用自带蓄电池供电,那就是显示控制器应接收、显示、保持其配接的应急照明箱工作状态信息;---这个是可以通过断路器加附件实现信号反馈的。
能忍则安
发表于 2019-3-7 11:24:51
上面一种方案:A类电源+A类灯具,所有设备、线路为安全电压。
下面一种方案:X类电源+A类灯具,配电部分为低压220V,末端配电设备内部将220V转换为24V。不知道可不可行?
能忍则安
发表于 2019-3-7 11:37:29
jinyong1018 发表于 2019-3-7 10:18
A型消防应急灯具的定义是:主电源和蓄电池电源额定工作电源均不大于C36V,没要求集中电源哦
A类灯具和A类电源在标准定义里都明确,电压不大于36V,但是没有说其它类是什么定义。
能忍则安
发表于 2019-3-7 11:39:26
1)有消防控制室“应”选用集中控制型,无控制室但有火灾报警系统的“宜”选用集中控制型;
能忍则安
发表于 2019-3-7 11:41:04
lchli002 发表于 2019-3-5 11:16
规范组不抓紧组织宣贯啊,一线画图匠现在都不知道怎么做了
痛苦与纠结的还在后面呢!
wx_T4l8Up0P
发表于 2019-3-7 18:42:49
x01oct 发表于 2019-3-4 16:27
1)是
2)是
3)地方标准有更严格的要求时,按更严格的要求。
就服你第8.9条
wx_T4l8Up0P
发表于 2019-3-7 18:44:05
lchli002 发表于 2019-3-5 11:16
规范组不抓紧组织宣贯啊,一线画图匠现在都不知道怎么做了
慌得一匹,马上要出图了
bais
发表于 2019-3-10 21:52:11
8) 3.3.7 防烟楼梯间设置独立的应急照明配电箱?是个防烟楼梯间就得设个箱??
条文说明里要求人员密集场所设置,可是正文没有明确这个前提
wangguichao66
发表于 2019-3-10 22:39:21
规范原文:3.3.72)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配
电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共
用的应急照明配电箱;
3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间
宜设置独立的应急照明配电箱。
条文说明原文:2 人员密集场所和设置防烟楼梯间的建、构筑物安全疏散难
度较大,为了确保系统在火灾等紧急情况下发挥应有的消防功
能、有效保障人员的安全疏散,首先要确保该类场所设置的灯具
在火灾状态下供电的可靠性。
正文和条文说明均表述并非仅限于人员密集场所的防烟楼梯间,是所有的防烟楼梯间。
suwl
发表于 2019-3-12 10:20:15
lixingbao 发表于 2019-3-4 15:33
8) 3.3.7 防烟楼梯间设置独立的应急照明配电箱?是个防烟楼梯间就得设个箱??
9)B类灯具的解释,竟然只 ...
我的理解是可以一栋楼看楼层数设一~多个防烟楼梯间应急照明箱,然后竖向大概5个楼层公用一个回路,不知道这样理解正不正确。
lcczaichd
发表于 2019-3-12 14:08:17
这本规范各地真正执行了么? 纸质版的什么时候印刷?
848175546
发表于 2019-7-25 09:23:13
只有500平米小规模的公共建筑也要搞个独立的一级应急配电箱供电吗