lcczaichd 发表于 2019-2-28 14:13:49

大型物流仓库一个防火分区一般设置几个电气间?

请教各位前辈:我目前遇到一个仓库项目,一个防火分区105米长,45米宽,面积4800平,考虑到仓库内不能放开关,所以我每个仓库在近门口处设置了一个电气间放配电箱。问题是:末端照明线路太长达到150米了,灵敏度会有问题。所以我想请教一下,各位大师在做这样的项目时,电气间是怎么设置的?

树欲静而风不止 发表于 2019-2-28 14:27:27

别的入口再设置一个电气间

杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-2-28 14:40:14

物流项目这种照明线路开关一般选择10A,B型微断,线缆选择3*2.5或者3*4肯定不会有问题的,另一侧设置配电间,业主肯定不会答应的

lcczaichd 发表于 2019-2-28 14:42:59

杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-2-28 14:40
物流项目这种照明线路开关一般选择10A,B型微断,线缆选择3*2.5或者3*4肯定不会有问题的,另一侧设置配电间 ...

对 我也是因为业主不同意,所以在这纠结半天{:1_431:},那我还请问您,B型微断能躲过照明回路的起动电流么?

wangguichao66 发表于 2019-2-28 15:05:13

赞成3#意见。
还有可考虑选用带短延时的微断。
“B型微断能躲过照明回路的起动电流么?”
这个要看选用什么灯具。

杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-2-28 16:01:55

lcczaichd 发表于 2019-2-28 14:42
对 我也是因为业主不同意,所以在这纠结半天,那我还请问您,B型微断能躲过照明回路的起动电流 ...

这种一般都选择自镇流的大功率LED灯具,照明回路的启动电流比较小,现场反馈使用毫无问题

lcczaichd 发表于 2019-2-28 17:25:00

杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-2-28 16:01
这种一般都选择自镇流的大功率LED灯具,照明回路的启动电流比较小,现场反馈使用毫无问题

好的 谢谢杨大神点播{:1_428:}

swdswd 发表于 2019-2-28 19:48:32

需校验一下从变电站起最远处受电灯总压降小于等于8%