公建中,FD引出一根4对对绞电缆,可以同时接电话和计算机不?
请问:公建中,FD引出一根4对对绞电缆,可以同时接电话和计算机不? 有说可以的 但按02X101-3 P18页 2条 说不可以。大家都是怎么设计的? 千兆网不行,四对网线都用上了,不能用于传输其他信号。百兆网只用了两对线,理论上可以同时接电话和计算机,但有些技术手册上说电话铃电流会造成网络传输丢包,所以不建议一根网线同时传输网络和电话信号。个人是这样理解的,仅供参考。 传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输 规范不允许吧,GB50311-2016综合布线系统工程设计规范5.2.6 非规范的做法,大家有必要讨论么?值得议一下的是,有线通讯网络(指公用电话系统),是否还有存在的必要? nicebin 发表于 2019-2-19 10:01
值得议一下的是,有线通讯网络(指公用电话系统),是否还有存在的必要?
领导干部还是需要的 非常规做法,图上不应出现这样的画法。