低压配电间开向相邻房间的门算第二出口吗
低压配电间一个双开门开向屋面,一个双向弹簧门开向相邻计量间,这个弹簧门满足长度大于7米的配电室要设两个出口的要求吗。 算是出口,但不算是安全出口 符合低规、民规,但不符合变电所规范 这个事情在不少图纸中出现过 有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口 天道酬勤1 发表于 2019-2-18 09:37有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口
此事争论很久了,初步判断就是变电所规范在编写时随手一写,没有注意 天道酬勤1 发表于 2019-2-18 09:37
有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口
但是,规范也有解释,即救援人员能及时进来,那另外一个门(不通向疏散通道的)就不满足要求 天道酬勤1 发表于 2019-2-18 09:37
有没有定论的说法,最近项目遇到这个情况了,两个配电室没法满足各自两个出口
个人意见,还是应该尽量满足,实在条件限制,才开向相邻房间 长度大于7米的配电室,应该设置2个安全出口。建议:采用无油设备,二个配电室之间的墙体取消。 满足两个出口的要求就可以啦。
之前本论坛有帖子讨论过,GB50053-2013第6.2.6条里“安全出口”的用词值得商榷。