890214 发表于 2019-2-14 15:49:43

多层公建,每层设配线架,各层都需要预留电源吗?


多层公建,每层设配线架就是光纤到用户单元吗?每层设配线架,各层都需要预留电源吗?

kuaiing 发表于 2019-2-14 16:42:09

嗯,留着方便

树欲静而风不止 发表于 2019-2-15 08:54:26

如果只是光纤配线架,是不需要电源的

树欲静而风不止 发表于 2019-2-15 08:55:45

预留电源,可以方便今后扩展,如加交换机、终端设备等

树欲静而风不止 发表于 2019-2-15 08:56:55

另外,光纤到户和你设不设配线架,没有关系

890214 发表于 2019-2-15 09:24:37

是光纤到用户单元

890214 发表于 2019-2-15 09:31:13

三层小公建,审查要求每层设配线架,从层配线架采用超五类线到信息插座。    原设计是在一层设配线架,采用超五类线引到到各层信息插座。

890214 发表于 2019-2-15 09:32:56

原设计是在一层设配线架,采用超五类线引到到各层信息插座。距离未超过90米。

树欲静而风不止 发表于 2019-2-15 09:33:07

890214 发表于 2019-2-15 09:31
三层小公建,审查要求每层设配线架,从层配线架采用超五类线到信息插座。    原设计是在一层设配线架,采用 ...

感觉有点教条

890214 发表于 2019-2-15 09:42:15

应该是两种方法均可,不知道哪种方法造价贵。

dzkxian 发表于 2019-2-15 09:47:07

信息点数不多,距离不超的话,不用层层设配线架。如果是光纤到末端插座的话,不用考虑距离。

树欲静而风不止 发表于 2019-2-15 10:08:10

890214 发表于 2019-2-15 09:42
应该是两种方法均可,不知道哪种方法造价贵。

信息点不多,当然层层设配线架贵

swdswd 发表于 2019-2-15 13:11:50

    具体的情况具体对待,如用5类线符合相关要求,则不必每层设配线架,(用户接入点设在园区的弱电机房)

x01oct 发表于 2019-2-19 14:40:12

就怕审图专家把自己当设计人.....这种情况还总发生