890214 发表于 2019-2-2 13:11:38

请问:如何从外观上区别PC级双电源与CB级双电源?

参加工程验收,请问:如何从外观上区别PC级双电源与CB级双电源?

x01oct 发表于 2019-2-2 13:55:09

CB级明显是两个断路器+一个电动搬把,一看就知道

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 09:09:53

PC都是一台切换开关加一个控制装置

李电工 发表于 2019-2-21 15:11:28

本帖最后由 李电工 于 2019-2-21 15:12 编辑

PC级:一体化结构,不承载短路电流,没有短路跳闸保护功能,切换时间快。


CB级:两个独立的空气开关组合而成,具有短路保护功能,切换时间慢。

李电工 发表于 2019-2-21 15:29:14

引自某宝上的产品图片,可以更清楚的看出CB级转换开关的两个独立空气开关的结构。

韩利波特 发表于 2019-2-22 11:18:51

李电工 发表于 2019-2-21 15:29
引自某宝上的产品图片,可以更清楚的看出CB级转换开关的两个独立空气开关的结构。

两个大塑壳

bzp4891 发表于 2019-2-22 12:29:01

主要看参数铭牌,不能单独以外观判断。

大湖李先生 发表于 2019-2-22 13:07:44

两个大断路器的一半CB当然最主要看铭牌

zzljxl 发表于 2021-3-4 10:26:01

PC级是不是大部分用在照明上面?
CB级用在风机,水泵上面较多?

谢谢!
页: [1]
查看完整版本: 请问:如何从外观上区别PC级双电源与CB级双电源?