对于无切换时间要求的双电源,采用双投开关代替ATSE可以不?
有些小公建,比如乡镇医院,学校食堂等,要求两个电源,一般是采用柴油发电机作第二电源,但对于切换时间没有具体的要求,采用双投开关代替ATSE可以不?双投开关比ATSE可便宜多了。属于一級医院的乡镇医院、小规模学校食堂应该可以 一級医院、规模小的学校食堂应该可以 但要用4极双投开关,以防N线电位 可以,没有问题 如果你所说的是那种类似闸刀开关的双投开关的话,每次必须在完全断开负荷的情况下,才可以切换。如果操作人员不经意带负荷切换,会因起弧导致安全事故。