wangguichao66 发表于 2019-1-29 16:01:14

关于抗震支架问题

请教各位高手,高层民用建筑电气竖井内的电缆桥架是否需要用抗震支架(假设是6度区,重力大于等于150N/m桥架)?

swdswd 发表于 2019-1-29 16:32:45

需要(〈GB5098l一2014〉7、I、2)

wangguichao66 发表于 2019-1-29 16:46:23

swdswd 发表于 2019-1-29 16:32
需要(〈GB5098l一2014〉7、I、2)

谢谢回复!
我想知道电井的桥架基本上是贴墙固定,且建筑层高一般都3米左右,每层均做防火封堵(相等于两端固定),抗震支架真有必要做吗?如果要做的话又怎么做法?

wangguichao66 发表于 2019-1-29 17:23:54

再看看16D707-1图集,也没看到有这种竖井里用抗震支架的

swdswd 发表于 2019-1-29 20:28:46

wangguichao66 发表于 2019-1-29 16:46
谢谢回复!
我想知道电井的桥架基本上是贴墙固定,且建筑层高一般都3米左右,每层均做防火封堵(相等于 ...

一般竖井中按规范用支架、梯架、托盘即可

swdswd 发表于 2019-1-29 20:31:18

垂直固定点间距不宜>2m

swdswd 发表于 2019-1-29 20:45:28

按GB50981梯架、托盘、槽盒在穿越防火分区時作抗震支撑

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 09:26:35

swdswd 发表于 2019-1-29 20:45
按GB50981梯架、托盘、槽盒在穿越防火分区時作抗震支撑

这个在那一条有规定?

swdswd 发表于 2019-2-11 09:48:38

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 09:26
这个在那一条有规定?

第7.5.5条的第二款.

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 10:39:18

swdswd 发表于 2019-2-11 09:48
第7.5.5条的第二款.

这个不含楼层间穿越防火分区吗?

swdswd 发表于 2019-2-11 11:21:34

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 10:39
这个不含楼层间穿越防火分区吗?

只要穿越防火分区均适用

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 11:29:31

swdswd 发表于 2019-2-11 11:21
只要穿越防火分区均适用

如果电井内穿越防火分区那?