lixingbao 发表于 2019-1-29 14:59:23

10KV系统问题

1.关于双路10KV做法,是采用进线隔离PT-断路器-计量柜方式,还是进线断路器-计量-PT方式比较好
2.双路10KV带母联,单侧进线端电流互感器选择,是按单侧变压器计算的电流选还是双侧一共的电流选

swdswd 发表于 2019-1-29 16:15:34

按PT在前隔离、断路器、计量方案

swdswd 发表于 2019-1-29 16:22:09

当一路电源故障跳闸,联络合闸运行時,故障电源侧PT起监測故障电源状态功能

swdswd 发表于 2019-1-29 16:26:54

按二台变压器计算电流选择

x01oct 发表于 2019-1-30 11:30:26

第二问,按供电方案提供的CT选

swdswd 发表于 2019-1-31 21:35:45

举个例子:一段二段分别供1000KVA变压器,出线柜用75/5(计算电流58A)进线柜均用150/5

swdswd 发表于 2019-1-31 22:16:23

双路电源设联络,设电气闭锁,故障侧PT监测到电源恢复時,断联络,合进线

swdswd 发表于 2019-1-31 22:17:24

双路电源设联络,设电气闭锁,故障侧PT监测到电源恢复時,断联络,合进线

swdswd 发表于 2019-1-31 22:19:10

同时工作,互为备用,一般联络不设BZT

荣知事 发表于 2019-2-6 09:36:47

除非供电可靠性要求特别高的用户,一般民用建筑是不适合搞10kV侧有自动投切的备用电源,有手动投切,已经比较符合实际情况。一个民用建筑内部,采用两个10kV市电互为备用运行是很危险的。万一低压侧有并联现象发生,由于变压器参数稍有差异,由于两条线路上负荷差异,都可以产生环流。都有一条线路通过并联点,向另一条线路输送电流的可能。
一般民用建筑内部,10kV线路发生间隙性性故障机率不大,无需采用重合闸装置。所以,进线开关处安装进线电压互感器意义不大,除非因为提取操作电源需要。
如果是贸易结算的电能计量装置,应该安装在产权分界处,一般是馈电总开关以前。不过为了安全考虑,DL规定,高压电能计量柜可以安装在总柜以后的第二柜。计量柜中的PT,CT必须专用,不得接入其他负荷。如果是贸易结算电能计量装置,两侧电源应该分别计量,因为由哪一条线路输出的电能,供电企业必须分清楚的。如果是一般的内部考核,一般的电压测量,PT安装在母线上即可。如果是母线分段,必须安装两套PT了,因为母线分段以后,两个电压不一定相等。像这样两台1000变压器的小用户,不一定要测量母线电压,也不需要电压保护,也就不需要母线压变了。越简单可靠性越好。
如果不是非常重要的用户,建议手动转换双电源。进线电压互感器可以免除,因为原件越多,故障机率越大。特别是电压互感器,铁磁谐振机会较大,搞不好就会时常发生故障。

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 09:29:28

采用进线隔离PT-断路器-计量柜方式
这样断路器上进下出线

树欲静而风不止 发表于 2019-2-11 09:30:16

按双侧一共的电流选

嘿嘿嘿嘿 发表于 2019-2-11 11:22:46

1、供电局会给你个方案的,我们这一般第一面柜子永远都会是供电局的计量柜。方案是计量、PT、断路器。
2.按双侧总电流选

荣知事 发表于 2019-2-17 11:27:21

嘿嘿嘿嘿 发表于 2019-2-11 11:22
1、供电局会给你个方案的,我们这一般第一面柜子永远都会是供电局的计量柜。方案是计量、PT、断路器。
2. ...

计量柜设置在第一柜,符合《供规》“设置在产权分界处” 的要求。计量柜产权属于供电企业。也便于管理。但是高压计量柜安全性要求比低压柜高,所以DL825允许计量柜安装在总柜以后的第二柜。

李电工 发表于 2019-2-21 16:26:17

1、因为有些高压配电的操作电源是取自PT的,所以,PT应设置在前。否则,断路器跳闸后,操作电源也没有了。
2、高压互备方式尽量避免采用,因为、相应的计量、保护定值的整定都有问题。主要问题还有,因为要考虑担负两台变压器容量,导致多每台变压器多出来的容量绝大多数时间是处于闲置状态,一则浪费设备投资,二则加大了空载损耗。
页: [1]
查看完整版本: 10KV系统问题