swdswd 发表于 2019-1-25 10:54:53

树欲静而风不止 发表于 2019-1-25 10:27
麻烦把条文贴出来

701.53条.   a]在0.1.2区不应装设开关设备及附件,在0.1.2区之外可装插座

树欲静而风不止 发表于 2019-1-25 11:01:58

swdswd 发表于 2019-1-25 10:54
701.53条.   a]在0.1.2区不应装设开关设备及附件,在0.1.2区之外可装插座

那这条和民规是一样的

890214 发表于 2019-1-25 11:12:03

我怎么没看见有701.53条?可能我下载的不是正式版本?SWDSWD可否发一下电子版?或是照片也好。

kuaiing 发表于 2019-1-25 11:29:16

那么问题来了,小户型的卫生间(极端条件下1m*1m,现实情况真有)怎么布置,整个卫生间都是1、2区

wurenhecai 发表于 2019-1-25 11:38:53

把插座提升到2.3米以上,马桶盖的电源线最好能暗敷

swdswd 发表于 2019-1-25 13:07:31

890214 发表于 2019-1-25 11:12
我怎么没看见有701.53条?可能我下载的不是正式版本?SWDSWD可否发一下电子版?或是照片也好。

在百度中搜索GB16895.13,在道客巴巴中可打开

swdswd 发表于 2019-1-25 13:09:50

890214 发表于 2019-1-25 11:12
我怎么没看见有701.53条?可能我下载的不是正式版本?SWDSWD可否发一下电子版?或是照片也好。

在百度中搜索GB16895.13,在道客巴巴中可打开

swdswd 发表于 2019-1-25 13:25:16

kuaiing 发表于 2019-1-25 11:29
那么问题来了,小户型的卫生间(极端条件下1m*1m,现实情况真有)怎么布置,整个卫生间都是1、2区

只好用防水接线盒了!

swdswd 发表于 2019-1-25 13:26:23

kuaiing 发表于 2019-1-25 11:29
那么问题来了,小户型的卫生间(极端条件下1m*1m,现实情况真有)怎么布置,整个卫生间都是1、2区

只好用防水接线盒了!

swdswd 发表于 2019-1-25 13:32:11

wurenhecai 发表于 2019-1-25 11:38
把插座提升到2.3米以上,马桶盖的电源线最好能暗敷

如是封闭淋浴室可行

wurenhecai 发表于 2019-1-25 13:54:35

swdswd 发表于 2019-1-25 13:32
如是封闭淋浴室可行

这和封闭不封闭没关系

890214 发表于 2019-1-25 14:25:38

回SWDSWD,你说的是GB16895.13-2002,现在是GB16895.13-2012了。按GB16895.13-2012 701.30.4 2区的说明:对于没有浴盆的淋浴器,是没有2区的,但1区被扩大为距固定装设在墙上或天花板上的出水口中心点120CM处的重置面。这种情况下,插座放在什么地方?

890214 发表于 2019-1-25 14:27:51

把插座提升到2.3米以上,淋浴器的电源解决了,但洗衣机的插座怎么办?能放这么高吗?

swdswd 发表于 2019-1-25 15:18:22

890214 发表于 2019-1-25 14:25
回SWDSWD,你说的是GB16895.13-2002,现在是GB16895.13-2012了。按GB16895.13-2012 701.30.4 2区的说明:对 ...

       放1.2以外,用IPX4以上插座

swdswd 发表于 2019-1-25 15:28:00

wurenhecai 发表于 2019-1-25 13:54
这和封闭不封闭没关系

从理论上可以,但每次洗完澡我墙上都是水!我不会这样作