自动排烟窗
一个厂房,暖通在屋面加了自动排烟窗,没有设置火灾自动报警,这种情况排烟窗的配电要怎样做?还需要在加火灾自动报警联动吗?按所在建筑消防负荷䓁级配电 在排烟窗所在区域设探測器 将烟感信号引至排烟𥦬控制箱(类似FHJL) 将烟感信号引至排烟𥦬控制箱(类似FHJL) 如厂家无此类控制箱,则设简易联动型火灾报警控制器 宋卫东 发表于 2019-1-12 18:01
按所在建筑消防负荷䓁级配电
只设一个排烟窗的配电箱可以吗 renxiaobai 发表于 2019-1-14 08:08
只设一个排烟窗的配电箱可以吗
可以,放射式供电! renxiaobai 发表于 2019-1-14 08:08
只设一个排烟窗的配电箱可以吗
按所在建筑消防负荷等级配电! 最近做了一个这样的厂房,上了火灾自动报警系统,而且应为有联动,是做的集中报警系统。 fillyzhou 发表于 2019-1-14 10:09
最近做了一个这样的厂房,上了火灾自动报警系统,而且应为有联动,是做的集中报警系统。
如为丁类厂房及其他不需设FAS時,局部设置即可
具有自动与手动功能! fillyzhou 发表于 2019-1-14 10:09
最近做了一个这样的厂房,上了火灾自动报警系统,而且应为有联动,是做的集中报警系统。
自动排烟窗控制器是连在火灾自动报警系统还是做子系统呢? 宋卫东 发表于 2019-1-14 13:45
如为丁类厂房及其他不需设FAS時,局部设置即可
局部设置是指在自动排烟窗附近设烟感吗 这种局部设置的烟感,有些地方消防部门并不认可