一个厂房,有平办公区域,消防负荷等级如何确定
一个厂房3200平,有一块区域600平做办公,室外消防用水量为30L/S按厂房为三级,按其他公建为二级,如何是好? 建筑说厂房与办公各一个防火分区,有各自的消防通道,公共墙开了个防火门 消防设备按三级负荷设计 办公室为附属用房占总面积约20% 防火隔墻与防火门耐火应符合〈建規〉要求 防火分隔后,按办公区自身规模也归三级消防负荷 这是丙类厂房,里面有几个办公室,是不是可以看成综合楼? 小小军 发表于 2019-1-12 20:27这是丙类厂房,里面有几个办公室,是不是可以看成综合楼?
办公室是附属用房,应为厂房 如不是为厂房服务的办公室用房,则应独立建设 如符合〈建规〉8.4.1.1条,则应设FAS 如需设FAS,则建议负荷等级提高为二级 公共墙设常闭防火门!
设防火门监控系统等!,