220v电能计量装置
电能计量箱安装高度有什么要求?在哪本规范上有规定?本帖最后由 zhenry 于 2019-1-12 10:41 编辑
JGJ 242—2011 住宅建筑电气设计规范
3.3.6 电能表的安装位置除应符合下列规定外,还应符合当地供电部门的规定:
4 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m,明装箱底距地宜为1.8m;安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于2.0m。
8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
zhenry 发表于 2019-1-12 10:40
JGJ 242—2011 住宅建筑电气设计规范
3.3.6 电能表的安装位置除应符合下列规定外,还应符合当 ...
非常感谢