长距离低压电机短路电流问题
求助!请问如果是5.5kW的电机,4x4的YJV电缆250m,低压母排抽屉上馈出,用断路器保护。如果末端短路,三相短路电流算下来也就才214A。瞬动按照躲过非周期分量2*7*22=308A的话,电机接线端子短路,只能靠热继去保护了吗? 断路器额定电流16A还是20A? 还是要靠开关来保护 这个需要增加电缆截面,4平方的小了,要根据此处的短路容量选择 首先要解决电压降问题,启动时间过长,对电动机不利。
好在动电机容量并不大,选择16A带D 断路器,瞬时动作电流在160A,不会大于214A吧?(如果瞬时动作值大于214A,则断路器有可能不动作。)一般非周期分量会大于周期分量,躲过非周期分量,是非周期分量断路器不应该动作,是断路器制造厂的事情。如果躲不过,那就更换生产厂家啦。 非周期分量2*7*22=308A中的“22”是什么参数? 电压降计算如下图 电压降5%,允许电缆长度如下: 上边的计算仅是电机运行工况下的数据,建议复核一下电机启动情况的电压降。 电机的Ie11至12A,启动电流按7倍77--84A
F非周期分量出现在前半周内 电磁脱扣0.02s,不需要考虑非周期分量 应该考虑单相短路故障的情况下,断路器能否跳闸才更安全可靠。
三相短路故障能满足要求,但单相短路故障不一定能满足要求啊。
楼主还得算一下单相接地故障的短路电流的大小。 树欲静而风不止 发表于 2019-1-11 08:32
这个需要增加电缆截面,4平方的小了,要根据此处的短路容量选择
请老师麻烦讲讲这句话"根据此处的短路容量选择",谢谢老师 5.5KW,250米:选用D20A断路器,2*7*11<20*10<0.27KA,单相短路电流控制在200*1.3内的话,需要16平电缆.