三级消防负荷,应急照明直接接到总箱,这种情况如何体现消防报警消防切非及应急照明强启直接把进线开关断电 树欲静而风不止 发表于 2019-1-8 14:18
直接把进线开关断电
图示这样就可以吗? renxiaobai 发表于 2019-1-8 14:24
图示这样就可以吗?
不行,未见进线开关带分励脱扣器 树欲静而风不止 发表于 2019-1-8 14:50
不行,未见进线开关带分励脱扣器
这个是没改之前的,我把进线开关改为带分励脱扣器了,还是觉得有些不妥,这样消防报警系统图还这样表示吗? 进线断路器处应绘出消防输出模块。
总箱进线加负荷隔离开关 应急照明电源从隔离开关与非消防总MCCB之间引接 消防与非消防之间加防火隔板 消防与非消防按楼主FAS分别设控制模块 消防与非消防按楼主FAS分别设控制模块 非消防总MCCB用3340型(分励脫扣十辅助接点,以向消控室返回信号) 需加强启线!这样应急照眀就不断电点亮了 三级消防负荷,FAS若为区域报警系统,不必联动强亮与切非。应急照明回路不必设熔断器。 应急照明是断电点亮,还是消控强启,每个地方做法都不一样,搞糊涂了。