关于航空障碍灯的设置问题,如何计算
《民规》10.3.4 自机场跑道中点起、沿跑道延长线双向各15km、两侧散开角各10°的区域内,障碍物顶部与跑道端点连线与水平面夹角大于o.57°的障碍物应装设航空障碍标志灯,并应符合国家现行标准《民用机场飞行区技术标准>)MH5001的规定。1、规范说的是跑道延长线,那么距离机场15KM以内,不是跑道沿跑道延长线双向各15km以及两侧散开角各10°的区域内?又没超过一百米大家平时设计是怎么考虑。怎么感觉好多航空障碍灯都是不需要设置的呢。{:1_437:}请问机场可以360度起飞吗,我们这的好像只有两个方向的跑道诶。。 距离机场近,还是让业主和航管部门沟通后确定 请问机场可以360度起飞吗,我们这的好像只有两个方向的跑道诶。。
有时候需要盘旋两圈的 树欲静而风不止 发表于 2019-1-8 09:00
请问机场可以360度起飞吗,我们这的好像只有两个方向的跑道诶。。
有时候需要盘旋两圈的
了解了 多谢树老师{:1_437:}看来不能单纯考虑规范上说的这些约束条件啊。。