医院病房设备带上接地端子如何设置?

请问:医院病房设备带上接地端子如何设置? 如何预留?与接地体怎么接?

树欲静而风不止 发表于 2019-1-3 09:23:13

如果做,就参照15D502,22页

荣知事 发表于 2019-1-3 10:13:51

医疗设备带的接地端子,不一定是PE端子哦。应该把屏蔽接地与保护接地加以区分。

swdswd 发表于 2019-1-3 10:23:01

病房为1类医疗场所,作医用LEB

swdswd 发表于 2019-1-3 10:24:04

病房为1类医疗场所,作医用LEB

树欲静而风不止 发表于 2019-1-3 10:31:00

宋卫东 发表于 2019-1-3 10:24
病房为1类医疗场所,作医用LEB

医用LEB?和普通LEB有啥区别?

swdswd 发表于 2019-1-3 13:29:05

树欲静而风不止 发表于 2019-1-3 10:31
医用LEB?和普通LEB有啥区别?

病房設备帶上的接地端子为医疗电子设备接地,等电位联接型式按工作频率选S型、M型或SM混合型

swdswd 发表于 2019-1-3 13:30:07

树欲静而风不止 发表于 2019-1-3 10:31
医用LEB?和普通LEB有啥区别?

病房設备帶上的接地端子为医疗电子设备接地,等电位联接型式按工作频率选S型、M型或SM混合型

890214 发表于 2019-1-3 15:17:27

宋卫东 发表于 2019-1-3 13:30
病房設备帶上的接地端子为医疗电子设备接地,等电位联接型式按工作频率选S型、M型或SM混合型

请详细解释一下可好?

煤海龙王 发表于 2019-1-3 21:12:16

新手,学习!

swdswd 发表于 2019-1-3 21:53:38

890214 发表于 2019-1-3 15:17
请详细解释一下可好?

医疗电子设备的核心是电子元件及线路,需为其提供基准电位(兼作干扰信号泄放通路):利用病房楼板钢筋作成600mmX600mm网格(与LEB端子排及其他楼层网相连),毎病床上的设备带予留二个接地端子(尽可能短地连至网格並与单相插座PE端子相连)(二个接地端子连至网格的导线长相差20%)

890214 发表于 2019-1-4 08:15:10

煤海龙王 发表于 2019-1-3 21:12
新手,学习!

设备带上的端子是什么样的?

wangguichao66 发表于 2019-1-4 10:32:18

病房床头上方的医疗设备带,设备带上无非是电源插座、医用气体端口、呼叫系统、照明灯具等,LEB要不要搞这么复杂?
还是赞同树总的意见。