爱你大豆 发表于 2018-12-24 15:17:48

水系统里的报警阀组在数32点位时按一个消防设备算还是多少个?

本帖最后由 爱你大豆 于 2018-12-24 15:19 编辑

1、根据水专业的图集上要算上报警阀、信号阀、压力开关前后再加信号阀可就最少五个以上。提条件时候只有一个湿式报警阀组~大家是如何执行?我平时就按一个算,现在觉得有瑕疵{:1_430:}
2、这里的压力开关也要启泵,大家都执行了吗,觉得很容易被忽视

树欲静而风不止 发表于 2018-12-24 15:52:25

一个设备,占几个地址,就按几个点位计算

树欲静而风不止 发表于 2018-12-24 15:52:57

压力开关需要直接启泵

爱你大豆 发表于 2018-12-24 16:27:01

树欲静而风不止 发表于 2018-12-24 15:52
一个设备,占几个地址,就按几个点位计算

多谢树老师   那就表明按一个算我的设计有缺陷,以后注意了!!

.P.atient 发表于 2018-12-25 13:01:17

一个报警阀组需两个输入模块反馈压力开关及信号阀,占两地址吧

爱你大豆 发表于 2018-12-25 15:58:36

.P.atient 发表于 2018-12-25 13:01
一个报警阀组需两个输入模块反馈压力开关及信号阀,占两地址吧

湿式报警阀组为例:内含湿式报警阀、信号阀、压力开关论个数3个?湿式报警阀需要信号反馈不

.P.atient 发表于 2018-12-26 14:46:01

爱你大豆 发表于 2018-12-25 15:58
湿式报警阀组为例:内含湿式报警阀、信号阀、压力开关论个数3个?湿式报警阀需要信号反馈不

看图集,你传的图片上说要电信号的也只有两个设备,报警阀是水信号

树欲静而风不止 发表于 2018-12-26 14:57:54

爱你大豆 发表于 2018-12-25 15:58
湿式报警阀组为例:内含湿式报警阀、信号阀、压力开关论个数3个?湿式报警阀需要信号反馈不

湿式报警阀跟咱没关系

爱你大豆 发表于 2018-12-27 08:50:03

.P.atient 发表于 2018-12-26 14:46
看图集,你传的图片上说要电信号的也只有两个设备,报警阀是水信号

明白了{:1_425:}多谢指教

rainmen_73 发表于 2018-12-27 12:46:21

如果选的是双输入模块就只算一个。规范就是要求按模块数量计

renhongru 发表于 2024-8-7 11:17:31

树欲静而风不止 发表于 2018-12-24 15:52
一个设备,占几个地址,就按几个点位计算

不对啊,一个回路32个点是指消防设备的数量不是地址的数量。
页: [1]
查看完整版本: 水系统里的报警阀组在数32点位时按一个消防设备算还是多少个?