哪是你没有读过600问。600问的意思是:PEN线先接PE排,再用小铜排与N线连接。因为小铜排不流过中性线电流 ...
我说的是N线能否保证地电位,参阅600问第17、6节 宋卫东 发表于 2018-12-24 09:31
我说的是N线能否保证地电位,参阅600问第17、6节
楼主问PEN线是先接开关(先接N排),还是先进行重复接地(接PE 排)。你在 “沙发” 回帖是对的。但是,600问 一会儿说先接N排(比如你看到的),一会儿又说先接PE排,出尔反尔没有明确的回答的。
N线是带电导体,楼主又明显希望采用TN-C-S型式。那么保证N线的地电位有什么意义呢?只要保证PE线的地电位已经足够了。重复接地也应该是接在PE排上,而非接在N排上。如果想利用断零告诉人们,保护回路已经故障,这只是一种饮鸩止渴办法。为什么不去研究保护回路为什么故障的呢?为什么搞一个不让小铜排故障的方法呢?600。。。。。。 荣知事 发表于 2018-12-24 14:39
楼主问PEN线是先接开关(先接N排),还是先进行重复接地(接PE 排)。你在 “沙发” 回帖是对的。但是,6 ...
我着重回应了楼主是3p还是4p!没有注意PEN应先接N排还是PE排,我同意您的回答应先接PE排,再通过连接板接N排 荣知事 发表于 2018-12-24 14:39
因为用的是3p,N线保证地电位是为了检修人员的安全 宋卫东 发表于 2018-12-24 15:52
因为用的是3p,N线保证地电位是为了检修人员的安全
我没有说过应先接 PE 排,只是你重读了600问以后的迷信。
我只是说,如果真的有如此关乎人的生命的重要隐患存在,我们不应该讨论先接 N 排,还是先接 PE 排。如果 PE 排和 N 排规定成同一条排,把铜排弯成 U 形,就不会存在哪个小连接排了。也就没有先接后接的 “ 是非 ” 了。
N线保证地电位是为了检修人员的安全。 那么这个接地点,应该在系统中心区域,才比较合理,因为更能发挥保证地电位作用。为什么要在电源始端接地呢? 电源始端保证了地电位,可以保证检修人员的安全,哪为什么还要规定住宅内插座必须采用2P开关呢?
再跟你说一个600段子,3P开关断开以后,负荷侧还会有电压,而且这个电压还很严重,可以造成漏电保护误动作。哪你说,你那个保证 N 线的地电位,还有什么意义呢?
N 线不与大地电位相接近又如何,它没有电流回路啊。就是因为你这个保证地电位,才使得电流回路形成啊。哪你不是好心办坏事吗?所以,你这个保证 N 线地电位是不成立的。TN-S 系统,不存在保证 N 线地电位一说。如果你担心 N 线对检修人员造成影响,干脆采用4P开关,把 N 线切断再检修。 荣知事 发表于 2018-12-25 14:36
我没有说过应先接 PE 排,只是你重读了600问以后的迷信。
我只是说,如果真的有如此关乎人的生命的重要 ...
楼主说的是TN-C-S系统!按你的意见进户线PEN不用重复接地了? 荣知事 发表于 2018-12-25 14:36
我没有说过应先接 PE 排,只是你重读了600问以后的迷信。
我只是说,如果真的有如此关乎人的生命的重要 ...
前题是TN-C-S系统,怎么不存在保证地电位呢? TN-C-S系统3P/4P 宋卫东 发表于 2018-12-25 20:08
楼主说的是TN-C-S系统!按你的意见进户线PEN不用重复接地了?
重复接地是TN-C-S成立的附带条件。有条件的可以接,没有条件的可以不接。进入建筑前可以接,入户可以不接。它只是表明保护导体和中性导体之间的关系。要重复接地也是保护中性导体,中性导体没有保证地电位一说。现实中,很多TN-C变换成TN-C-S 时,都没有重复接地。事实上都要重复接地,也是不现实的。再说,重复接地势必造成杂散电流,这样600又会说你,不合时宜了。
页:
1
[2]