请问:消防水泵何时用变频巡检?何时用工频巡检?

请问:消防水泵何时用变频巡检?何时用工频巡检?

x01oct 发表于 2018-12-15 14:26:01

一般都是变频巡检

有些地方比较怪(或者说变态),说消防设备不能变频运行,强行要求工频巡检,那么有些设备厂也就改了设备。但是目前大多数还是变频巡检,否则水管压力高,容易出问题。

swdswd 发表于 2018-12-15 15:18:10

从节能的角度,一般釆用变频调速器驱动泵组

swdswd 发表于 2018-12-15 15:31:40

优点:XFB低速运转驱动功率仅为泵电机功率的1%左右,转速低不会对管网増压,无管网与喷㳜头破裂

swdswd 发表于 2018-12-15 15:32:43

优点:XFB低速运转驱动功率仅为泵电机功率的1%左右,转速低不会对管网増压,无管网与喷㳜头破裂

swdswd 发表于 2018-12-15 15:41:54

二楼说的对,如消防要求工频巡捡应有防超压措施:设廵检泄压回路

swdswd 发表于 2018-12-16 11:47:06

变频巡检,由于是软启动,对水泵无机械冲击

swdswd 发表于 2018-12-16 12:37:13

変频调速器输出较低的频率,水泵转速低,泵不出水,管网不増压故不会破裂

kuaiing 发表于 2018-12-17 14:05:16

不是说消防设备不能用变频器么

liuiping 发表于 2018-12-18 16:09:08

kuaiing 发表于 2018-12-17 14:05
不是说消防设备不能用变频器么

应该是 启动方式不能用变频启动

swdswd 发表于 2018-12-19 08:24:00

kuaiing 发表于 2018-12-17 14:05
不是说消防设备不能用变频器么

巡捡是软启动,如发生火灾是直启或降压启动

whitepigeon 发表于 2018-12-21 10:06:53

以上讨论的这些不都是规范的原话吗。。
问题是人工巡检还是自动巡检什么时候用,还是都可以