王晓迪 发表于 2018-12-13 16:28:31

非消防负荷和消防负荷在一面低压柜时,柜子的总负荷怎么计算啊

非消防负荷和消防负荷在一面低压柜时,柜子的总负荷怎么计算啊。住宅的地库消防和非消防的回路可以在一面柜子里么?上海地区和其他地方有什么不同么?

swdswd 发表于 2018-12-13 16:47:06

消防与非消防荷分别计算取最大值

swdswd 发表于 2018-12-13 16:49:14

可以,加防火隔板

王晓迪 发表于 2018-12-13 16:52:41

但是我看给我的模板很多都是消防和非消防的负荷加在一起算总负荷啊,上海的图纸,就有点迷糊

1305850287 发表于 2018-12-13 17:17:08

分为消防负荷和平时负荷比较好点吧。

x01oct 发表于 2018-12-13 17:38:35

要考虑平时负荷尚未切除时,消防负荷已经投入的情况。平时负荷不宜设置的过满~~

swdswd 发表于 2018-12-13 19:50:09

按〈火规〉,火灾时将不必用的非消防断开,计算時取一种最大可能的Pjs即可

1305850287 发表于 2018-12-13 21:14:09

民规
3.5.3 当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。
    当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。

树欲静而风不止 发表于 2018-12-14 09:36:05

放在一面柜中,小型建筑没有问题,大型建筑今后不会这样了(设置专门的消防负荷母线段)

nicebin 发表于 2018-12-15 10:19:19

消防负荷按照规范:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.2.1条,应自成系统。不宜与普通负荷共用配电柜。
小工程例外。
页: [1]
查看完整版本: 非消防负荷和消防负荷在一面低压柜时,柜子的总负荷怎么计算啊