chipy 发表于 2018-12-11 11:36:18

电梯厅门需要安全出口灯么?

如下图所示...人员可以通过消防电梯疏散么?

x01oct 发表于 2018-12-11 13:40:47

人不可通过消防电梯疏散

我个人觉得不用设安全出口灯,但是如果外审单位坚持的话,也就只能设了

swdswd 发表于 2018-12-11 13:43:12

不能,火灾时強制电梯落底仅供消防人员使用

chipy 发表于 2018-12-11 14:22:04

x01oct 发表于 2018-12-11 13:40
人不可通过消防电梯疏散

我个人觉得不用设安全出口灯,但是如果外审单位坚持的话,也就只能设了

为何不用呢?

树欲静而风不止 发表于 2018-12-11 14:27:39

需要,出去后找疏散楼梯

chipy 发表于 2018-12-11 14:35:18

宋卫东 发表于 2018-12-11 13:43
不能,火灾时強制电梯落底仅供消防人员使用

消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?

gdx8785 发表于 2018-12-11 15:21:48

chipy 发表于 2018-12-11 14:35
消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?

自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施

swdswd 发表于 2018-12-11 16:19:07

chipy 发表于 2018-12-11 14:35
消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?

不能,火灾时等候电梯,人员擁挤,宝贵的逃生時间錯过了

swdswd 发表于 2018-12-11 16:24:53

chipy 发表于 2018-12-11 14:35
消防人员来之前,人员不能通过消防电梯来疏散么?

〈火规〉明確,发生火灾,电梯迫降落㡳,只供消防人员使用

swdswd 发表于 2018-12-11 16:30:02

gdx8785 发表于 2018-12-11 15:21
自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施

自动扶梯和客梯为非消防负荷,不计入安全疏散设施,按〈火规〉发生火灾時非消防断电

chipy 发表于 2018-12-11 19:21:01

宋卫东 发表于 2018-12-11 16:24
〈火规〉明確,发生火灾,电梯迫降落㡳,只供消防人员使用

嗯 有道理..

taianwx 发表于 2018-12-12 08:43:27

肯定不能用消防电梯疏散,还是加上安全出口灯好,不过人在慌乱中可能不会考虑这么多

taianwx 发表于 2018-12-12 08:44:40

感觉疏散门的开向不对啊

chipy 发表于 2018-12-12 08:51:18

taianwx 发表于 2018-12-12 08:44
感觉疏散门的开向不对啊
电梯厅 好像都向内开门

taianwx 发表于 2018-12-12 09:14:47

chipy 发表于 2018-12-12 08:51
电梯厅 好像都向内开门

防火门应该开向疏散的方向,电梯不能用作疏散,所以感觉不该这样开{:1_428:}