6层住宅,结构基础为独立基础,无地梁,接地怎么做?请教
本帖最后由 neulgg 于 2018-12-11 10:41 编辑1、可以利用独立基础内钢筋作为接地极,独立基础内的钢筋焊接有什么要求?独立基础之间用扁钢连通?是否需要把所有的独立基础之间用扁钢连通?
2、外围拉一圈扁钢,需不要中间再横向、竖向拉几条镀锌扁钢形成网格?网格尺寸如何控制?
独立基础之间用扁钢连通,并将所有独立基础连通 独立基础内的外围钢筋要不要焊接? 独立基础之间拉扁钢,全都拉通省事,只拉一部分也可以(看项目规模,看接地电阻) neulgg 发表于 2018-12-11 11:09
独立基础内的外围钢筋要不要焊接?
不需要,土建有綁扎 扁钢与基礎钢筋焊接,
〈雷规〉规定要利用所有柱子钢结构作为自然引下线,故应拉成网格 网格大小:小于等于20m*20m 不用特别处理,土建的处理方法即可满足要求 见15D502-P7编制说明 neulgg 发表于 2018-12-11 11:09
独立基础内的外围钢筋要不要焊接?
按照施工规范,需要焊接 谢谢各位解答 neulgg 发表于 2018-12-11 11:09
独立基础内的外围钢筋要不要焊接?
对角焊两根就行了