过伸缩缝问题

一栋L型公建,总长约100米,靠近转弯处有伸缩缝,防火分区面积约1900平方米,请问
1公共照明箱是设置一个还是2个合理?
2若设置一个,管线过伸缩缝能否暗敷?

taianwx 发表于 2018-12-10 11:32:02

1、电井在中间我就设一个,在一边就设俩{:1_428:}
2、可以暗敷,有图集做法

swdswd 发表于 2018-12-10 11:54:49

照明箱供电半径一般宜为30-50m,故在中间设一井为佳

树欲静而风不止 发表于 2018-12-10 14:28:37

建议还是分开设置为好

neulgg 发表于 2018-12-11 15:57:41

暗敷的图集做法 能否提供一下

树欲静而风不止 发表于 2018-12-11 16:04:48

neulgg 发表于 2018-12-11 15:57
暗敷的图集做法 能否提供一下

18D802建筑电气工程施工安装

chipy 发表于 2018-12-11 16:15:18

设置两个,配电箱回路不要太多..而且,供电半径不宜过大.

neulgg 发表于 2018-12-11 16:21:36

树欲静而风不止 发表于 2018-12-11 16:04
18D802建筑电气工程施工安装

谢谢。。。。