树欲静而风不止
发表于 2018-12-10 09:09:12
专变变压器,留些余量,变电所内位置富裕一点(考虑增加配电柜),至于线路,后面再单独敷设桥架
x01oct
发表于 2018-12-10 09:32:44
由哪种变压器(有的地方叫高基低基,有的地方叫公变专变)带充电桩负荷,是当地供电局说了算,而且还会变...反正北京前段时间变来变去的~~
如果用住宅变压器带(低基、专变?可能吧),那么变压器容量,也不是设计人员说了算的,供电局有要求。反正北京地区现在是从住宅变压器带充电桩,我完全没有从配置指标上看出有任何的容量增加...
zhangxiulin
发表于 2018-12-10 12:39:00
wangguichao66 发表于 2018-12-9 07:12
“不用单独考虑充电桩容量”,这话好像有点绝对了。
充电桩配电系统的负荷分配管控系统是能有效提高变压 ...
说的挺好,数据支撑需要行业研究,比如续航里程200公里,日均50公里,则4天充电一次,单体车每天的充电概率是25%,这样算多台有不难,二项分布计算。当然有人会说,我每天都想充,这个时候充电分配管理系统会起作用,最终的实质情况和每4天充一次一致;以上的说法已经比较保守了,实际情况达不到
心中有佛
发表于 2018-12-10 14:10:07
宋卫东 发表于 2018-12-7 22:01
按100%计算容量,予留空间位置即可
宋总,对于充电桩快慢充比例,能否提出宝贵建议
目前业主对于快慢充的比例也是意见不尽相同,尤其西安地区,要求10%快充比例,这个用电是相当的,
像办公楼这种人员稳定,白天长时间停放的场所,设置大量快充从各方造价来说都是比较浪费的
hbb1122
发表于 2018-12-11 10:34:31
宋卫东 发表于 2018-12-7 22:21
我在〈建筑电气〉2017年12期上写了一篇论文,你可看一下
看到了,多谢
swdswd
发表于 2018-12-11 11:00:25
不客气,从消防安全角度考虑,快充桩放在地上为好
swdswd
发表于 2018-12-11 11:08:44
hbb1122 发表于 2018-12-11 10:34
看到了,多谢
不客气,相互学习
swdswd
发表于 2018-12-11 11:16:45
心中有佛 发表于 2018-12-10 14:10
宋总,对于充电桩快慢充比例,能否提出宝贵建议
目前业主对于快慢充的比例也是意见不尽相同,尤其西安地 ...
按国办发设10%充电桩,交直比对办公楼一般取10/1
swdswd
发表于 2018-12-11 11:27:53
心中有佛 发表于 2018-12-10 14:10
宋总,对于充电桩快慢充比例,能否提出宝贵建议
目前业主对于快慢充的比例也是意见不尽相同,尤其西安地 ...
直交比10/1太大了,
swdswd
发表于 2018-12-11 11:34:54
宋卫东 发表于 2018-12-11 11:27
直交比10/1太大了,
我估计18D705-2有指标,因是住建部发布的,西安应执行啊!
zhangxiulin
发表于 2018-12-11 14:03:35
心中有佛 发表于 2018-12-10 14:10
宋总,对于充电桩快慢充比例,能否提出宝贵建议
目前业主对于快慢充的比例也是意见不尽相同,尤其西安地 ...
对于快慢充的比例,这个问题纯粹是官本位思想,实际上快慢充怎么配置和社区的整体规划有关,大多数时间是自己慢充,快充只是应急来用,或者刚买回来车没有安装充电桩前应急用,因此一般在公共车位设置即可,具体多少看情况吧,不好定量
x01oct
发表于 2018-12-11 14:21:52
宋卫东 发表于 2018-12-11 11:34
我估计18D705-2有指标,因是住建部发布的,西安应执行啊!
18D705-2中有建议配比
树欲静而风不止
发表于 2018-12-11 14:32:44
宋卫东 发表于 2018-12-11 11:00
不客气,从消防安全角度考虑,快充桩放在地上为好
顺便咨询一下:家用电动车都支持快充和慢充吗?
swdswd
发表于 2018-12-11 16:09:43
树欲静而风不止 发表于 2018-12-11 14:32
顺便咨询一下:家用电动车都支持快充和慢充吗?
要看型号,有的支持快和慢,有的仅支持一种
swdswd
发表于 2018-12-11 16:42:21
zhangxiulin 发表于 2018-12-11 14:03
对于快慢充的比例,这个问题纯粹是官本位思想,实际上快慢充怎么配置和社区的整体规划有关,大多数时间是 ...
按18D705-2和T/CECS508-2018执行,都是住建部发布(即有法律效力),地方标准可提但要结合实际需要