火灾警报器的安装间距
本帖最后由 libocai 于 2018-12-7 12:44 编辑根据GB50116-2013-6.5.2 强条和14X505-1P55如图所示的要求,是在大空间和疏散通道可按照每25米左右设置一个。但是仔细看那个图,在图中a的地方安装,距离24.56的最远处是60dB了。那如果在大空间和疏散走道,为了保持声压级不小于60DB,那可以安装间距提高为50米,那两个警报器的中间还是60DB 也是满足要求的啊。 那安装间距就变成了50米,而不是25米了。 请教下各位设计者中怎么把握这个强条要求。
猜测是考虑一个警报器故障的情况 树欲静而风不止 发表于 2018-12-7 09:11
猜测是考虑一个警报器故障的情况
那设计或是审查中,是要求25米还是50米的间距啊?或者直接不要求了? libocai 发表于 2018-12-7 15:41
那设计或是审查中,是要求25米还是50米的间距啊?或者直接不要求了?
25米,图集可以作为审图参考 我被审查提过超过25米 大家一起来发表意见 大空间可以按声报警器的声压强度,根据声压级计算公式估算安装距离。有分隔时考虑隔声效果
发这贴的简直无语了 应该是25米 shcxy1 发表于 2018-12-29 09:27
发这贴的简直无语了
没话说不要灌水 还有没有不同呃看法啊?