5S跳闸与断路器的匹配问题
最近遇到一个长路灯线路断路器整定,接地电流较小,路灯按固定设备可5S跳闸查断路器C曲线5倍热脱最小2S,但最大可能10S,可以算成5S吗 规范规定的5S改成10S会不会更好,与常用的C曲线好像更匹配,小电流热稳应该不成问题 5S与躲电动机启动是啥关系一直未见说明 越久越有利于启动吗 5S是规范要求,最麻烦室外路灯给提这一条:6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
5Ir还得再大1.3倍确是麻烦 突然想起室外可能还好点,好像要用漏保30MA,Id就好办多了,对于室内长线路无漏保时可能依然是个问题 有漏保Id省事了,但漏保管不了相零短,最远端的Ik也不大需要灵敏吗,也用5S吗,还是看导线热能撑多久就用多久